Тема: Дуговая с пуском по току
Подскажите пожалуйста! На фидере дугавая с пуском по току при дуге в отсеке выключателя и шин не будет работать?Так как трансформатор ниже КЗ.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Дуговая с пуском по току
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите пожалуйста! На фидере дугавая с пуском по току при дуге в отсеке выключателя и шин не будет работать?Так как трансформатор ниже КЗ.
Цепи пуска по току ЗДЗ должны подключаться к ТТ выключателя ввода.
В этом случае ЗДЗ будет видеть ток при любом повреждении в ячейках отходящих линий.
А кабельный отсек к своему фидеру?
И кабельный отсек тоже Обычно клапанная дуговая защита установлена и в отсеке выключателя и в высоковольтном отсеке с трансформаторами тока
Цепи пуска по току ЗДЗ должны подключаться к ТТ выключателя ввода.
Кроме ЗДЗ в ячейке ввода, которая контроль по току должна брать с ТТ трансформатора.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Кроме ЗДЗ в ячейке ввода, которая контроль по току должна брать с ТТ трансформатора.
То есть от фидера выше который питает ввод?а Есть на эту тему литература?а еще лучше нтд.
Есть на эту тему литература?а еще лучше нтд.
На счет НТД не скажу, но это логично, во-первых, при КЗ в ячейке ввода ТТ может повредиться, а ,во-вторых, при КЗ между ТТ ввода и проходными изоляторами ввода ТТ током обтекаться не будут.
Кроме ЗДЗ в ячейке ввода, которая контроль по току должна брать с ТТ трансформатора.
Справедливо, если речь идет о ПС. На РП 6-10 кВ пуск по току ЗДЗ возможен только с ТТ ячейки ввода.
А кабельный отсек к своему фидеру?
Да, если кабельный отсек отделен от отсека выключателя. Имеются малогабаритные КРУ у которых кабельный отсек и отсек выключателя объединены. В этом случае не представляется возможным определить покорежена ли кабельная разделка или дуга возникла в отсеке выключателя. В таких КРУ при возникновении дугового повреждения в линейной ячейке придется гасить ввод.
Добавлено: 30-04-2017 21:01:06
Relu, о каком типе КРУ идет речь?
Решения по ЗДЗ во многом зависят от конструкции КРУ
Справедливо, если речь идет о ПС. На РП 6-10 кВ пуск по току ЗДЗ возможен только с ТТ ячейки ввода.Да, если кабельный отсек отделен от отсека выключателя. Имеются малогабаритные КРУ у которых кабельный отсек и отсек выключателя объединены. В этом случае не представляется возможным определить покорежена ли кабельная разделка или дуга возникла в отсеке выключателя. В таких КРУ при возникновении дугового повреждения в линейной ячейке придется гасить ввод.
Добавлено: 30-04-2017 21:01:06
Relu, о каком типе КРУ идет речь?
Решения по ЗДЗ во многом зависят от конструкции КРУ
Панели шнейдер pix17.У них три отсека.
Встречаю различные схемы контроля тока для дуговой защиты.
Чаще всего - это контроль тока от ячейки ввода (ввод и секционный выключатель по схеме "или")
Бывает что также по "или" добавляется контроль тока от своего ТТ.
Похоже, это - на случай возможности подпитки от соответствующего фидера или повреждения в кабельном отсеке. Впрочем, домыслы можно откорректировать по конкретному схемному решению.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Дуговая с пуском по току
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc