Тема: Перевод цепей напряжения в КСЗ

Здравствуйте коллеги.
Прошу прощения если указанная тема уже обсуждалась, но я не нашел обсуждений.
В терминалы защит(ВЛ, АТ и т.п.) содержащие ступенчатые защиты, в частности ДЗ, заводятся цепи напряжения от двух (или более) ТН. Перевод цепей напряжения "Звезда" и "Разомкнутый треугольник", как правило осуществляется через ключ перевода. Во многих проектах перевод цепей напряжения выполнен через один трех-позиционный ключ.
Не лучше ли выполнять перевод указанных цепей через два отдельных ключа (1 - для "Звезда", 2 - для "Разомкн. треуг.")? 
И второй вопрос касается терминалов фирмы "Экра", "Сименс", "Арева (Миком)", "Бреслер", "АВВ": не будет ли ложно срабатывать ДЗ при кратковременной потере цепей напряжения при переводе их с одного ТН на другой (при наличии одного ключа и в момент среднего положения ключа)? Как поведет себя БНН?

2

Re: Перевод цепей напряжения в КСЗ

У нас, если применяется КРБ-12, принято устанавливать два ключа. Операции по переводу начинаются с треугольника, затем переключается звезда. У ЭКРЫ можно использовать один ключ, т.к. ДЗ нормально выведена и вводится в работу блокировкой при качаниях с пуском по приращениям токов I1, I2.
В REL521 используем фирменную логику БНН без КРБ-12. Был один случай ложного срабатывания ДЗ при переводе цепей напряжения. Количество ключей значения не имеет. После замены ПО, в котором очувствили в два раза уставки БНН, больше ложных срабатываний не было. В L60, D60 используем фирменную логику БНН, КРБ-12 и два ключа перевода. Случаев ложного срабатывания ДЗ с 2007 г. не было.

3

Re: Перевод цепей напряжения в КСЗ

Спасибо за ответ.
У нас тоже были случаи ложной работы терминалов GE при одном ключе перевода. Но после замены версии ПО вроде бы все исчезло.
Если я правильно понял то только для терминалов фирмы GE необходимо требовать два ключа? а для остальных достаточно одного.

4

Re: Перевод цепей напряжения в КСЗ

vasiliy пишет:

Спасибо за ответ.
У нас тоже были случаи ложной работы терминалов GE при одном ключе перевода. Но после замены версии ПО вроде бы все исчезло.

Можно подробнее, мне такие случаи не известны. На сколько я знаю, при смене версий ПО, а GE их меняет как перчатки, ни логика, ни параметры срабатывания БНН не изменялись. Может у Вас была какая-то дремучая версия?

vasiliy пишет:

Если я правильно понял то только для терминалов фирмы GE необходимо требовать два ключа? а для остальных достаточно одного.

Если Вы используете только фирменную БНН без КРБ-12, абсолютно безразлично сколько ключей перевода, т.к. фирменная БНН по сложным алгоритмам контролирует напряжения звезды.
Два ключа помогут при использовани КРБ-12, где контролируются и звезда, и треугольник. Идея заключается в том, что при переводе треугольника блокировка сработает, а вернётся после перевода звезды и ДЗ не сработает. Видимо это связано с тем, что к КРБ-12 подводятся напряжения от разных ТН и есть какой-то небаланс. По крайней мере, мы в ДЗ-503 при переводе цепей напряжения никогда не выводим ДЗ, если есть два ключа. И не было ни одного случая ложного срабатывания. А вот там, где цепи напряжения переводятся одним ключом или хуже того блоками, ДЗ выводится. И если её забывают вывести, периодически происходят ложные срабатывания.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

5

Re: Перевод цепей напряжения в КСЗ

Извините но подробнее сообщить не могу. Не владею такой информацией. Уточнил у коллег, срабатывание ДЗ при переводе ключа происходило не по вине версии ПО, а при дефекте монтажа. Который в последствии устранили.