1

Тема: Защиты трансформатора ТМН 2,5 МВА 110/ 0,4 кв

Подскажите, какие защиты поставить на  такой Трансформатор, в нормах и пуэ как то все размыто написано....

2

Re: Защиты трансформатора ТМН 2,5 МВА 110/ 0,4 кв

Уточните пожалуйста напряжение трансформатора. 110/0,4 кВ не встречал. Может быть 10/0,4 кВ?. Для трансформаторов 10/0,4 наличие РПН экзотика. Может быть трансформатор серии ТМ а не ТМН.

3

Re: Защиты трансформатора ТМН 2,5 МВА 110/ 0,4 кв

нет все именно так 110/0,4 мощностью 2,5 МВА

4

Re: Защиты трансформатора ТМН 2,5 МВА 110/ 0,4 кв

в справочнике такой есть

5

Re: Защиты трансформатора ТМН 2,5 МВА 110/ 0,4 кв

В Гугле такой трансформатор не нашел. Можно ссылку на информацию.
Что питается от трансформатора?
Какой режим нейтрали со стороны 0,4 кВ?
Можно схему такой ПС?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Защиты трансформатора ТМН 2,5 МВА 110/ 0,4 кв

ой точно 110/10 мощностью 2,5, извините, конец рабочего дня -голова кипит!

7

Re: Защиты трансформатора ТМН 2,5 МВА 110/ 0,4 кв

Коллега, 2.5МВА транс 110/10кВ что питает?

Набор защит в принципе стандартный, хотя 2.5МВА смущает.
1. ДЗТ?
2. МТЗ, ТО на стороне 110кВ.
3. Защита от перегрузки.
4. ТЗНП на стороне 110кВ.
5. МТЗ на стороне 10кВ?

8

Re: Защиты трансформатора ТМН 2,5 МВА 110/ 0,4 кв

НОРМЫ технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ. Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 13.04.2009 №136
9.7 Релейная защита трансформаторов 35-220 кВ
9.7.1 На трансформаторе должны быть предусмотрены следующие
защиты:
один комплект дифференциальной токовой защиты;
газовая защита;
защита устройства РПН с использованием струйных реле;
резервные защиты на сторонах высшего, среднего (для трехобмоточного трансформатора) и низшего напряжения;
автоматика регулирования РПН;
защита от перегрузки;
дифференциальная токовая защита ошиновки НН с включением в зону ее действия токоограничивающего реактора (при наличии реактора).
На трансформаторе 35/0,4 кВ вместо дифференциальной защиты должна предусматриваться токовая отсечка.
9.7.3 Резервная защита на стороне ВН трансформатора должна выполнятся в виде ступенчатой токовой защиты от междуфазных КЗ с пуском по напряжению.

Требования НТП ПС более жесткие по сравнению с ПУЭ.
Требования ПУЭ 6 издание.
3.2.51. Для трансформаторов должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:
1) многофазных замыканий в обмотках и на выводах;
2) однофазных замыканий на землю в обмотке и на выводах, присоединенных к сети с глухозаземленной нейтралью;
3) витковых замыканий в обмотках;
4) токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ;
5) токов в обмотках, обусловленных перегрузкой;
6) понижения уровня масла;
7) частичного пробоя изоляции вводов 500 кВ;
Default/af8) однофазных замыканий на землю в сетях 3 - 10 кВ с изолированной нейтралью, если трансформатор питает сеть, в которой отключение однофазных замыканий на землю необходимо по требованиям безопасности (см. 3.2.96).
Рекомендуется, кроме того, применение защиты от однофазных замыканий на землю на стороне 6 - 35 кВ автотрансформаторов с высшим напряжением 220 кВ и выше.
3.2.54. Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений должны быть предусмотрены:
1. Продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени на трансформаторах мощностью 6,3 МВ•А и более, на шунтирующих реакторах 500 кВ, а также на трансформаторах мощностью 4 МВ•А при параллельной работе последних с целью селективного отключения поврежденного трансформатора.
Дифференциальная защита может быть предусмотрена на трансформаторах меньшей мощности, но не менее 1 МВ•А, если:
токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени более 0,5 с;
трансформатор установлен в районе, подверженном землетрясениям.
2. Токовая отсечка без выдержки времени, устанавливаемая со стороны питания и охватывающая часть обмотки трансформатора, если не предусматривается дифференциальная защита.
Указанные защиты должны действовать на отключение всех выключателей трансформатора.

Если объект не ФСК то надо руководствоваться ПУЭ и здравым смыслом.
ИМХО, на трансформаторах 2500 кВА дифзащиту можно и не выполнять, если ТО проходит по чувствительности. Так что знак вопроса вопрос поставленный коллегой grsl при упоминании ДЗТ обоснован.

grsl пишет:

хотя 2.5МВА смущает

В свое время трансформаторы ТМН 2500/110 были разработаны для электроснабжения сельскохозяйственных районов для того, чтобы  отказаться от промежуточной ступени напряжения 35 кВ. Линейка мощностей трансформаторов 110 кВ следующая 2500, 6300, 10000 кВА и т.д. Пропущены стандартные мощности 3200 и 4000 кВА.
О трансформаторах ТМН 2500/110 см.:
http://1000v.info/form.php?st=t-t110-1.php&top=24
http://silovoytransformator.ru/110kv/tmn-2500-110.htm
http://forca.ru/foto/act,photos/cid,38/
http://www.bemz.by/ru/katalog_produkcii … o_i_remon/