1

Тема: Работа УППВЭ

Здравствуйте. Вопрос по работе устройства плавного пуска. На БКНС, для поочередного пуска двух насосов , от двух фидеров на 10кв. установили УППВЭ. С одного фидера УППВЭ работает нормально, с другого не выходит на режим.Время пуска 20сек. идет затяжной пуск , режим разгона линейный, напряжение пуска выше 0.43U не подымается, пробовали полностью разгрузить СШ, без толку. Не выходит на режим УППВЭ и при холостом ходе двигателя. Что не так с фидером.Подскажите.

2

Re: Работа УППВЭ

rishat67 пишет:

напряжение пуска выше 0.43U не подымается

это U на ЭД или на шинах?

Разгонный блок один на оба ЭД?

+ схему-однолинейку в студию

3

Re: Работа УППВЭ

Разгонный блок один , на два эл.дв. насосов.  В работе только один насос. Напряжение на шинах упп контролируется  ТН. Напряжение 100в используется для синхронизации работы тиристорных блоков и контролируется на пульте упп

Добавлено: 2018-02-11 11:20:43

лист 76. полной схемы увы нет.

4

Re: Работа УППВЭ

файл почему-то не открывается.
снова непонятно - не поднимается 0,43U это на выходе или входе УППВЭ?
Питающие линии приходят откуда? от одной ПС/ЭС или от разных мест?

однолинейку 10 кВ можно от руки нарисовать

5

Re: Работа УППВЭ

еще

Добавлено: 2018-02-11 11:46:02

на входе упп 10 кв. напряжение 0.43 на выходе упп. ПС 35кв на 10кв. питающие фидеры с разных СШ. ТР-ТЫ 35на 10 кв одинаковы. Но питающие 35 кв. с косым разделом.

Добавлено: 2018-02-11 12:01:28

http://rzia.ru/uploads/12325/thumbnail/R9dykZzfGWQY_PN7lV14.jpg http://rzia.ru/uploads/12325/thumbnail/R9dykZzfGWQY_PN7lV14.jpg

Добавлено: 2018-02-11 12:07:23

http://rzia.ru/uploads/12325/thumbnail/Z3OJSRMWXEiayNvDwfzC.jpg http://rzia.ru/uploads/12325/thumbnail/Z3OJSRMWXEiayNvDwfzC.jpg

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2018-02-13 08:44:20 отредактировано suncov_di)

Re: Работа УППВЭ

Снова недостаток информации.
Непонятно, как происходит переключение питания УПП с одного фидера на другой.
Есть ли блок-контакты на коммутационных аппаратах выбора фидера, связанные с логикой УППВЭ?
скорей всего проблема в этих цепях
Т.К. на входе УПП напряжение не падает, проблем явно в самом УППВЭ, а не питающей линии

7

Re: Работа УППВЭ

переключение питания производит дежурный персонал вручную , через ШР. Блок контакты ШР , подключены к ПЛК ОВЕН 110. ПЛК контролирует цепи и дает команду УПП, если что-то не соответствует, то нет готовности, с этим все нормально. При пуске эл.дв. происходит подсадка напряжения на двух фидерах примерно одинаково . эл. двигатели одинаковой мощности по 900квт. проблема в том что с первой СШ неудается пустить эл.дв. даже на холостом ходу. происходит затяжной пуск , превышение времени по МТЗ и срабатывает защита.