Re: Состав защит на СВ 220 кВ на ПС по схеме 220-5АН.

High_Voltage пишет:

Кто производитель АОДС?

Собственно АОДС состоит из 3х электронных быстродействующих токовых реле. Разработка Новочеркасский политех 70е годы.

42

Re: Состав защит на СВ 220 кВ на ПС по схеме 220-5АН.

GRadFar пишет:

Типовые решения ЭКРА для 5АН:

А я изобретал велосипед, оказывается ICQ/ab:) Но ТТ в РП у них есть,это обегчает дело.

43

Re: Состав защит на СВ 220 кВ на ПС по схеме 220-5АН.

GRadFar пишет:

Типовые решения ЭКРА для 5АН:

Не вижу действия ДЗТ Т1(Т2) на отключение Q2 Т2(Т1) в режиме включения РП

Long Live Rock'n'Roll
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

44

Re: Состав защит на СВ 220 кВ на ПС по схеме 220-5АН.

High_Voltage пишет:

Не вижу действия ДЗТ Т1(Т2) на отключение Q2 Т2(Т1) в режиме включения РП

Это фрагмент раздаточного материала - альбома типовых решений. Насколько необходимо вычерчивать в рекламном по сути продукте ремонтные режимы - достаточно сомнительно. В рабочих проектах всё есть.