Приветствую! Периодически  приходится  заниматься проверкой работоспособности цифровых реле micom .  Может у кого есть методика проверки цифровых реле micom P343( требуется  проверить  защиты 87, 32R/32O, 40, 50N,51V, 67N,59N, 46( NPS thermal).  Использую Freja 300. Интересует какие величины  токов/ напряжений  и углы задать в Freja, чтобы проверить диф защиту генератора , уставки : единицы вторичные,  процентное  торможение, gen difIs1 80ma, gen dif k1 5%,  gen difI2  1.1A, gen dif k2 150%.

2

Re: Дифференциальная защита генератора, Micom343

Bujhm75 пишет:

Приветствую! Периодически  приходится  заниматься проверкой работоспособности цифровых реле micom .  Может у кого есть методика проверки цифровых реле micom P343( требуется  проверить  защиты 87, 32R/32O, 40, 50N,51V, 67N,59N, 46( NPS thermal).  Использую Freja 300. Интересует какие величины  токов/ напряжений  и углы задать в Freja, чтобы проверить диф защиту генератора , уставки : единицы вторичные,  процентное  торможение, gen difIs1 80ma, gen dif k1 5%,  gen difI2  1.1A, gen dif k2 150%.

Углы 180, у вас только три токовых выхода, используете 2, для пофазной проверки 87G приемлемо.
Характеристику нарисуйте на бумаге, сразу всё поймёте.