Тема: Применение реле GE 469-P5-H1-A20-E для генератора 6.3 кВ 3,89 МВт
Добрый день! Подскажите кто в теме, я с генераторами и генераторными защитами не так много работал.
На новой работе, для защиты генератора 6.3 кВ 3,89 МВт, используется реле GE 469-P5-H1-A20-E (реле защиты двигателя). На сколько это подходящее реле и достаточно ли активированных защит (у меня есть сомнения):
51_1 = 1.2 FLA
50_1 = 720 A; 1 sec
50Ns_1 = 8 A; 1 sec
60P = 20%; 5 sec
87G = 16 A; 1 sec
27_1 = 4700 V; 4 sec
59_1 = 6900 V; 3 sec
32R_1 = 250 kW; 2 sec
81U_1 = 48; 20 sec
81O_1 = 52; 20 sec
Уставки используются, на мой взгляд, очень сомнительные.