1

Тема: Применение реле GE 469-P5-H1-A20-E для генератора 6.3 кВ 3,89 МВт

Добрый день! Подскажите кто в теме, я с генераторами и генераторными защитами не так много работал.
На новой работе, для защиты генератора 6.3 кВ 3,89 МВт, используется реле GE 469-P5-H1-A20-E (реле защиты двигателя). На сколько это подходящее реле и достаточно ли активированных защит (у меня есть сомнения):
51_1 = 1.2 FLA
50_1 = 720 A; 1 sec
50Ns_1 = 8 A; 1 sec
60P = 20%; 5 sec
87G = 16 A; 1 sec
27_1 = 4700 V; 4 sec
59_1 = 6900 V; 3 sec
32R_1 = 250 kW; 2 sec
81U_1 = 48; 20 sec
81O_1 = 52; 20 sec

Уставки используются, на мой взгляд, очень сомнительные.

2

Re: Применение реле GE 469-P5-H1-A20-E для генератора 6.3 кВ 3,89 МВт

Вы "некорректно" справшиваете... Нужно взять методику выбора уставок и функций защит генератора  и по ним "пересчитать" уставки. А потом уже, посмотрев, с чем их надо "согласовывать" и, сравнив с заданными,  "ставить" вопрос...Методик выбора (различных производителей) много. Не обязательно пользоваться именно методиками GE. Интернет  в помощь!

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Применение реле GE 469-P5-H1-A20-E для генератора 6.3 кВ 3,89 МВт

TOPEPO писал(а):
2023-08-02 10:09:49

87G = 16 A; 1 sec

Очень смущает одна секунда.  ICQ/ag:D

Остальное вроде бы должно работать, но мало информации, чтобы сказать наверняка.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)