БЭ2502 ... это РЗА отходящей линии, ввода трансформатора? Знаете, перечитайте Рубинчика, п.6.2, посмотрите, что важнее в вашем случае. Я обычно выбирал без подтверждения действия на отключения от РПВ, но с автоматической проверкой отключения (с действием РПВ "на себя", т.е. повторным действием УРОВ (практически сразу, с небольшой 10-20 мс выдержкой времени) на отключение своего выключателя). С точки зрения выполнения (наладки) схемы так проще - не нужна цепь через контакты РПВ, её надо прокладывать, проверять и т.д. На отходящей линии большого смысла в УРОВ я вообще не вижу, выключатель питающего ввода секции (от трансформатора) и так отключится с практически такой же выдержкой (как выдержка УРОВ), большого выигрыша не будет. Вот для линии 35 кВ, где есть сеть, возможно, с последующими защитами - может быть. Там действие УРОВ может заметно ускорить ликвидацию повреждения.
Возможно, в схеме управления BB-TEL просто нет РПВ и его контактов тоже нет?
Книжку Рубинчика прилагаю, полезное в любом случае чтение, а какой язык!
Post's attachmentsRubinchikVA__Rezervirovanie_1985.djvu 4.79 Мб, 25 скачиваний с 2019-03-01
You don't have the permssions to download the attachments of this post.