		<item>
			<title><![CDATA[Re: Делительная автоматика, место установки]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post72227.html#p72227</link>
			<description><![CDATA[<p>Еще один момент. Для функции контроля синхронизма необходимы ТН с двух сторон выключателя. На старом РП-95 вряд ли имеются линейные ТН.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evdbor)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 07:42:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72227.html#p72227</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Делительная автоматика, место установки]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post72226.html#p72226</link>
			<description><![CDATA[<p>Простенький контроль синхронизма можно сделать на реле РН-55. Имеются более современные решения без особых &quot;наворотов&quot;, например, реле контроля синхронизма &quot;Орион НФ&quot;<br /><a href="http://www.rza.ru/download_manuals/orion-nf.pdf">http://www.rza.ru/download_manuals/orion-nf.pdf</a><br />См. обсуждения:<br /><a href="http://rzia.ru/topic1125-prostenkii-sinkhrochek.html">http://rzia.ru/topic1125-prostenkii-sinkhrochek.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic881-sinkhronizatsiya-i-ili-kontrol-sinkhronizma.html">http://rzia.ru/topic881-sinkhronizatsiy … nizma.html</a><br /><a href="http://rzia.ru/topic947-dlya-sinkhronizatsii-na-woodward.html">http://rzia.ru/topic947-dlya-sinkhroniz … dward.html</a><br />Плюс еще делилки на любом терминале ТН, например, SEPAM 1000+ B22 (там имеется функция &quot;Скорость изменяя частоты ANSI 81R&quot;), более простой терминал SEPAM 1000+ B21.<br />Подойдет также &quot;Сириус-ТН&quot;<br /><a href="http://rza.ru/download_manuals/manual_sirius-tn-2013.pdf">http://rza.ru/download_manuals/manual_s … n-2013.pdf</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evdbor)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 07:06:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72226.html#p72226</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Делительная автоматика, место установки]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post72221.html#p72221</link>
			<description><![CDATA[<p>Коллеги, возник вопрос.</p><p>Есть некая схема, которую я прикладываю в файле.</p><p>Схема проектная и является результатом долгого обдумывания и перерабатывания вариантов изменения существующей схемы предприятия. Часть указанного реально существует, часть нет.</p><p>На ТП3602 организуется мини-ТЭЦ. В качестве управляющих девайсов используются контроллеры ComAp. На вводах от системы (через ТП3607) устанавливаются контроллеры модели IntelyMains. Кроме возможности управления, регулировки мощности машины от перетока и т.д. в этих контроллерах зашита организация делительной защиты по частоте. Все хорошо с одной стороны. С другой стороны мощность генераторов сильно больше суммарной мощности нагрузки подключенной к ТП3602. </p><p>Реально мощность машин перекрывает всю нагрузку предприятия. Напрашивается делительная защита на РП95 на линии к ПС 110/10. Так же тут напрашивается блокировка от несинхронного включения.</p><p>По факту РП 95 подлежит сносу и надо построить новое - существующему много-много лет и оно не проходит по ТКз да и вообще морально и физически устарело. </p><p>Бюджет работы сильно ограничен. Мое предложение установить на вводах РП95 тех же контроллеров, что и на вводах ТП3602 отклонено заказчиком по причине цены, хотя не уверен что там она так уж высока.</p><p>В связи с чем вопрос. Какие можно использовать устройства делилок и блокировки несинхронного включения наиболее простые? Кто с таковыми сталкивался?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rocker890)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 05:57:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post72221.html#p72221</guid>