61

Re: Вопросы по ДЗШ для ПС 35/6кВ

Ну, мой опыт такой: заземление в дух точках (или более) в пределах одного шкафа, панели, ящика зажимов - не создаёт пути для тока в земле, обходящего нулевой провод от ТТ.  Это - не заземление в двух точках, по моим представлениям. У правил есть дух (смысл)  и буква. Для инженеров важнее дух, для инспекторов - буква. Это вроде сайт инженеров, не инспекторов?

62

Re: Вопросы по ДЗШ для ПС 35/6кВ

doro писал(а):
2019-04-30 17:59:09

Напиши программу

чот ваще не понял, в чем именно у вас сложности в этом возникли
ICQ/aio_O

nkulesh писал(а):
2019-05-02 00:54:47

вроде сайт инженеров, не инспекторов?

моя имха, что нужно делать инженерные решения в рамках норм и буквы. Это не всегда просто и, возможно даже не всегда технически обоснованно, но не невозможно.

63

Re: Вопросы по ДЗШ для ПС 35/6кВ

Добрый вечер, коллеги! Пришли к моменту, когда необходимо узаконить уставки. Мы, как эксплуатирующая организация, являемся подрядчиками. Заказчик связался с проектным институтом и попросил их предоставить оффициальные уставки, на что получил ответ что-то типа "Так как мощности объектов с 2013 года уже не соответствуют проектным значениям, то мы рассчитывать отказываемся и пусть рассчитывает эксплуатирующая организация". Нет многосложности предложить обговоренные выше уставки переслать проектному институту на согласование, так как он встает в позу - не будем рассчитывать и все. Просвятите, пожалуйста, в чем проблема то расчета ДЗШ? Силовой трансформатор стоит согласно проектной документации (причем даже с измененными мощностями и в режиме перевода всей нагрузки на один траснформатор - он остается нагружен не более 50%). Шкафы ДЗШ были изначально запроектированы. Как измененные мощности влияют на выбор уставки ДЗШ, если номинальная сторона трансформатора остается неизменной? Уже не получается просто дать цифры, необходимо предоставить рассчет. Вопрос стоит ребром: или мы рассчитываем, или проектный институт.

64

Re: Вопросы по ДЗШ для ПС 35/6кВ

А был ли мальчик? В смысле уставки в проекте

65

Re: Вопросы по ДЗШ для ПС 35/6кВ

evdbor писал(а):
2019-06-20 18:12:30

А был ли мальчик? В смысле уставки в проекте

Неизвестно. Я вторую вахту только тут работаю и, в принципе, занимался только тем, что собирал со всех углов документацию и запрашивал по куче объектов проектную. Т.е. во время приемки/передачи большая часть была утеряна. Собрал только принципиальные и монтажные схемы. Уставки пока вообще не трогал, т.к. все уже в работе не один год. Только сейчас дошло до того, чтобы налаживать некоторые "висяки", которые до этого не были налажены.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

66

Re: Вопросы по ДЗШ для ПС 35/6кВ

Выдать актуальные уставки задача заказчика ПНР.
Согласно СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85:
п. 7.10 На первом (подготовительном) этапе ПНР заказчик должен обеспечить следующее:
- выдать пусконаладочной организации два комплекта электротехнической и технологической частей проекта, утвержденного к производству работ, комплект эксплуатационной документации предприятий-изготовителей, уставки релейной защиты, блокировок и автоматики, в необходимых случаях согласованные с энергосистемой;
- подать напряжение на рабочие места наладочного персонала от временных или постоянных сетей электроснабжения;
- назначить ответственных представителей по приемке ПНР;
- согласовать с пусконаладочной организацией сроки выполнения работ, учтенные в общем графике строительства;
- выделить на объекте помещения для наладочного персонала и обеспечить охрану этих помещений.

67

Re: Вопросы по ДЗШ для ПС 35/6кВ

evdbor писал(а):
2019-06-20 19:18:56

Выдать актуальные уставки задача заказчика ПНР.
Согласно СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85:
п. 7.10 На первом (подготовительном) этапе ПНР заказчик должен обеспечить следующее:
- выдать пусконаладочной организации два комплекта электротехнической и технологической частей проекта, утвержденного к производству работ, комплект эксплуатационной документации предприятий-изготовителей, уставки релейной защиты, блокировок и автоматики, в необходимых случаях согласованные с энергосистемой;
- подать напряжение на рабочие места наладочного персонала от временных или постоянных сетей электроснабжения;
- назначить ответственных представителей по приемке ПНР;
- согласовать с пусконаладочной организацией сроки выполнения работ, учтенные в общем графике строительства;
- выделить на объекте помещения для наладочного персонала и обеспечить охрану этих помещений.

Этот момент просмотрели при наладке может быть. Теперь заказчик просто "спускает" тему уставок обслуживающей организации, т.е. нам. Просто интересно, на сколько бы изменилась уставка для ДЗШ, если изменились мощности. И где они могли измениться? После подстанции (подстанция питает ктп. Если это так, тогда все эти мощности должны были учитываться, т.к. даже трансформаторы стоят недогруженные даже с такими изменениями)? Или все таки учитываются одпайки до подстанции? Просто, судя из опыта наладки, уставки для ДЗТ брались по типу "в руководстве написано для типовых подстанций выставить столько-то". Если же ДЗШ никах не зависит от силового трансформатора, которая питается от шин 35кВ - тогда другое дело. И все равно расчеты токов на шинах 35кВ должна была быть просчитана. У нас путь такой: Источник 6кВ->повышаюшая подстанция 6/35кВ -> ЛЭП - >  понижающая подстанция 35/6кВ.