Тема: АВР кольцевой схемы собственных нужд станции
Здравствуйте. У нас на ТЭЦ применена схема собственных нужд изображенная ниже. На каждой секции шин (кроме 1РО) раньше был свой источник питания, затем секции 1Р и 2Р остались без своего питания, однако оборудование котлов осталось. Бывали случаи отказа АВР из-за особенностей работы, например:
Включены: В-VP
B2-VIIP
CB V-IPO
CB VI-VII
CB IPO-VI
Отключены: B2-VIP (при низкой нагрузке генертора отпайку почему-то не включают)
CB VI-IPO
Происходит КЗ на 2СШ-110. Работают защиты. Исчезает напряжение на 2СШ-110. В-VP и B2-VIIP отключаются защитами блока. Без питания остаются соответственно секции VP, VIP, IPO, VIIP. Через 1,5 с. по дополнительному пуску по отсутствию напряжения отключаются CB V-IPO и CB VI-VII (В-VP и B2-VIIP отключены защитами блока, основной запуск схемы АВР не произошел ввиду включенного положения CB V-IPO и CB VI-VII). Затем работает основная схема пуска АВР двухступенчатого действия:
1-я ст. 0,2 сек 2-я ст. 1,4 сек
Секция VP CB IV-V CB V-IPO
Секция IPO CB VI-IPO CB V-IPO
Секция VIP CB VI-VII CB VI-IPO
Секция VIIP CB VI-VII CB VII-I
В итоге секция VP получет питание по СВ IV-V через 0,2 сек.+0,3 сек время включения СВ IV-V;
секция IPO сначала проверяет наличие напряжения на секции VIP (которого пока нет), после действия 2 ступени получает питание от СВ V-IPO через 1,4 сек.+0,3 сек время включения СВ V-IPO;
секция VIIP сначала проверяет наличие напряжения на секции VIP (которого пока нет), после действия 2 ступени получает питание от СВ VII-I через 1,4 сек.+0,3 сек время включения VII-I;
секция VIP вообще не получает питания т.к. при действии первой ступени нет напряжения на секции VIIP (на ней появится только через 1,2 сек.+0,3 сек время включения СВ VII-I), а при действии 2 ступени напряжения пока нет на секции IPO (т.к. время включения выключателя СВ V-IPO примерно 0,3 сек.).
Сталкивались ли вы с подобными схемами? как они были реализованы? Раньше когда-то предпринимались попытки изменения схемы АВР, даже проложены силовые и контрольные кабели, но до ума не доведено, ни схем ни описаний не сохранилось.