1

Тема: АВР кольцевой схемы собственных нужд станции

Здравствуйте. У нас на ТЭЦ применена схема собственных нужд изображенная ниже. На каждой секции шин (кроме 1РО) раньше был свой источник питания, затем секции 1Р и 2Р остались без своего питания, однако оборудование котлов осталось. Бывали случаи отказа АВР из-за особенностей работы, например:
Включены:  В-VP
                   B2-VIIP
                   CB V-IPO
                   CB VI-VII
                   CB IPO-VI
Отключены: B2-VIP (при низкой нагрузке генертора отпайку почему-то не включают)
                   CB VI-IPO
Происходит КЗ на 2СШ-110. Работают защиты. Исчезает напряжение на 2СШ-110. В-VP и B2-VIIP отключаются защитами блока. Без питания остаются соответственно секции VP, VIP, IPO, VIIP. Через 1,5 с. по дополнительному пуску по отсутствию напряжения отключаются CB V-IPO и CB VI-VII (В-VP и B2-VIIP отключены защитами блока, основной запуск схемы АВР не произошел ввиду включенного положения CB V-IPO и CB VI-VII). Затем работает основная схема пуска АВР двухступенчатого действия:
                             1-я ст. 0,2 сек               2-я ст. 1,4 сек
Секция VP                 CB IV-V                          CB V-IPO
Секция IPO              CB VI-IPO                        CB V-IPO
Секция VIP               CB VI-VII                        CB VI-IPO
Секция VIIP              CB VI-VII                         CB VII-I
В итоге секция VP получет питание по СВ IV-V через 0,2 сек.+0,3 сек время включения СВ IV-V;
            секция IPO сначала проверяет наличие напряжения на секции VIP (которого пока нет), после действия 2 ступени получает питание от СВ V-IPO через 1,4 сек.+0,3 сек время включения СВ V-IPO;
            секция VIIP сначала проверяет наличие напряжения на секции VIP (которого пока нет), после действия 2 ступени получает питание от СВ VII-I через 1,4 сек.+0,3 сек время включения VII-I;
            секция VIP вообще не получает питания т.к. при действии первой ступени нет напряжения на секции VIIP (на ней появится только через 1,2 сек.+0,3 сек время включения СВ VII-I), а при действии 2 ступени напряжения пока нет на секции IPO (т.к. время включения выключателя СВ V-IPO примерно 0,3 сек.).

Сталкивались ли вы с подобными схемами? как они были реализованы? Раньше когда-то предпринимались попытки изменения схемы АВР, даже проложены силовые и контрольные кабели, но до ума не доведено, ни схем ни описаний не сохранилось.

Post's attachments

IMG_20190425_113856.jpg 4.17 Мб, 2 скачиваний с 2019-04-25 

IMG_20190425_113908.jpg 4.25 Мб, 1 скачиваний с 2019-04-25 

С наименованиями.bmp 8.32 Мб, 20 скачиваний с 2019-04-25 

С наименованиями.bmp 8.32 Мб, 6 скачиваний с 2019-04-25 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: АВР кольцевой схемы собственных нужд станции

umejon92 писал(а):
2019-04-25 06:22:59

Здравствуйте. У нас на ТЭЦ применена схема собственных нужд изображенная ниже. На каждой секции шин (кроме 1РО) раньше был свой источник питания, затем секции 1Р и 2Р остались без своего питания, однако оборудование котлов осталось. Бывали случаи отказа АВР из-за особенностей работы, например:
Включены:  В-VP
                   B2-VIIP
                   CB V-IPO
                   CB VI-VII
                   CB IPO-VI
Отключены: B2-VIP (при низкой нагрузке генертора отпайку почему-то не включают)
                   CB VI-IPO
Происходит КЗ на 2СШ-110. Работают защиты. Исчезает напряжение на 2СШ-110. В-VP и B2-VIIP отключаются защитами блока. Без питания остаются соответственно секции VP, VIP, IPO, VIIP. Через 1,5 с. по дополнительному пуску по отсутствию напряжения отключаются CB V-IPO и CB VI-VII (В-VP и B2-VIIP отключены защитами блока, основной запуск схемы АВР не произошел ввиду включенного положения CB V-IPO и CB VI-VII). Затем работает основная схема пуска АВР двухступенчатого действия:
                             1-я ст. 0,2 сек               2-я ст. 1,4 сек
Секция VP                 CB IV-V                          CB V-IPO
Секция IPO              CB VI-IPO                        CB V-IPO
Секция VIP               CB VI-VII                        CB VI-IPO
Секция VIIP              CB VI-VII                         CB VII-I
В итоге секция VP получет питание по СВ IV-V через 0,2 сек.+0,3 сек время включения СВ IV-V;
            секция IPO сначала проверяет наличие напряжения на секции VIP (которого пока нет), после действия 2 ступени получает питание от СВ V-IPO через 1,4 сек.+0,3 сек время включения СВ V-IPO;
            секция VIIP сначала проверяет наличие напряжения на секции VIP (которого пока нет), после действия 2 ступени получает питание от СВ VII-I через 1,4 сек.+0,3 сек время включения VII-I;
            секция VIP вообще не получает питания т.к. при действии первой ступени нет напряжения на секции VIIP (на ней появится только через 1,2 сек.+0,3 сек время включения СВ VII-I), а при действии 2 ступени напряжения пока нет на секции IPO (т.к. время включения выключателя СВ V-IPO примерно 0,3 сек.).

Сталкивались ли вы с подобными схемами? как они были реализованы? Раньше когда-то предпринимались попытки изменения схемы АВР, даже проложены силовые и контрольные кабели, но до ума не доведено, ни схем ни описаний не сохранилось.


Как вопрос решили???