Тема: Логика работы ДФЗ ЭКРА 2607 088
Добрый день!
Есть проходная тяговая подстанция, и две питающие ее линии. На линиях будет устанавливаться ДФЗ.
Возник вопрос, связанный с описанным в СТО http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 2-2009.pdf на стр. 21.
Допустим, у нас тупиковый режим, на тупике трансформатор с заземленной нейтралью на холостом ходу.
Происходит внешнее КЗ, от трансформатора во всех трех фазах одинаковые токи, есть 3I0, I1 и I2 нет.
Ток манипуляции Iман=I1+k*I2=0.
Как при этом будет вести себя передатчик? Он выдаст сплошной сигнал или не выдаст сигнала вовсе?
Т.е. при манипуляции именно у экры отрицательная полуволна "закрывает" передатчик, или положительная "включает"?