Re: Новые стандарты на ТТ для предотвращения насыщения
аа дак это #42
Апериодика "не почти затухла" а еще очень даже сопоставима с 50Гц током трансформатора - смотрите вверху 10А, а внизу 5А. Сначала получаем "изолятор" - ток во вторичке отсутствует, а потом получаем...диод из трансформатора - только одна полуволна на выходе. Это потому сначала железо замагничено напрочь, а потом петля гистерезиса сильно смещена в одну сторону, а во вторую успевает выйти из насыщения.
Ну почему же даже при 10 кратном токе 50Гц нет никакого насыщения, это потому что у нас трансформатор, а не катушка - вторичный ток компенсирует первичный. Поток уменьшается практически до потока при ХХ. А вот НЧ ток негодяй - он замагничивает материал так, что его уже трудно размагнитить 50Гц током, надо таким же НЧ током это делать, или ждать много периодов 50Гц.Почему так не знаю, но это факт. вот интересная статья про размагничивание. https://cyberleninka.ru/article/v/trans … y-zaschity
В файле хитрости с ТТ от немцев, ни разу не слышал о применении на практике, но хитрость достойная.
Добавлено: 2019-06-26 00:23:39
она просто не сходу понятная.
Надо понимать что тут и откуда. Вначале поток в стали незначительный - вторичный и первичный токи образуют противоположные потоки, суммарный мал. И железо гоняется по маленькой петле - далеко от насыщения (видимо у ТТ ток намагничивания такой, что до насыщения далеко). Потом появляется НЧ ток и с каждой петлей происходит уход от симметричной точки в начале координат. Причина - остаточная индукция складывается с новой остаточной индукцией в каждом следующем цикле. это несимметричные частные петли.
А потом, вроде асимметрия спала (но не до нуля!), а сердечнику хуже и хуже.
Добавлено: 2019-06-26 00:26:31
Это я ведь совсем про другие ("мои") случаи, и к тому, что 3*16мм2 никто не кинется прокладывать, по крайней мере с энтузиазмом. Про эпик фэйл из которого разгорелся сабж я мало знаю, коллеги не выдают правды.