1

Тема: Пункт автоматического регулирования напряжения ПАРН

Доброго времени! Впервые столкнулась с ПАРН, в моем случае на 6-10 кВ...так вот вопрос в том, какие защиты необходимо применять при использовании данного "чуда" и каковы особенности расчета токов короткого замыкания?..Заранее благодарю за ответы!

2

Re: Пункт автоматического регулирования напряжения ПАРН

Прогуглил тему, ниччегошеньки не понял. Две фирмы вызывают доверие: Иваново и Чувашия. Москва может делать только деньги (правда, за МКАДОМ есть нормальное производство). Но это не значит, что это - непосредственные изготовители, скорее - посредники. Ни там, ни там информации об аппаратуре РЗА не нашел (так, что-то микропроцессорное, но не более). Лучше все же обратиться к потенциальному поставщику. Там выведут на прямые контакты.

3 (2019-06-26 14:15:30 отредактировано Elga)

Re: Пункт автоматического регулирования напряжения ПАРН

Добрый день! Для тех кто задастся тем же вопросом, пишу что в результате удалось выяснить.
В моем случае применен ПАРН-6-200-3 УХЛ1 (ВДТ/VR32-6-200У1). При расчетах токов КЗ необходимо учесть сопротивление ПАРН: R=0.102 Ом, X=0,326 Ом (16 ступень). В случае если в точке подключения ток КЗ не превысит 25тикратный номинальный ток (25х200А=5кА), в течении 3х секунд ПАРН его выдержит. И тогда никаких дополнительных защит предусматривать не нужно. Однофазный ток КЗ он не почувствует, т.к. трансформаторы в нем соединены по схеме треугольник. Пы.Сы.: doro, спасибо за ответ ICQ/ad;)

4

Re: Пункт автоматического регулирования напряжения ПАРН

Действительно, ОЗЗ ПАРН не видит, так как ВДТ подключены на линейные напряжения.
Однако, с учетом того, что вводится дополнительное реактивное сопротивление, нужно рассчитать чувствительность токовой защиты при КЗ за ПАРН.
Бывали случаи, что чувствительность не обеспечивалась, тогда нужно корректировать уставки. Ингода дажебывало, что надо устанавливать дополнительный реклоузер и подобный аппарат для обеспечения защиты.

5

Re: Пункт автоматического регулирования напряжения ПАРН

Траханина жуткая. Реактивку всю скомпенсировали?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Пункт автоматического регулирования напряжения ПАРН

Elga писал(а):
2019-06-26 14:14:21

). При расчетах токов КЗ необходимо учесть сопротивление ПАРН: R=0.102 Ом, X=0,326 Ом (16 ступень)

А откуда взять эти значения? если их нет в инструкции по эксплуатации. Есть только Uкз=0,8%