Тема: Реле однократности включения в приводе - как вы это делаете?
Недавняя дискуссия о "проблеме реле однократности включения" на ветке "РЗ линий 110-750 кВ" показала, что годы идут, скоро двадцать лет пройдёт с начала применения в б. СССР и России импортных выключателей с приводами, в которых контроль исправности цепи операции включения не предусмотрен, и предусмотрено "antipumping relay" в приводе, а однообразного решения этой проблемы нет - всякий раз наладчики (в основном) это делают, а заказчики-эксплуатационники со сделанным так или иначе соглашаются. Поскольку начинается всё всё-таки с проекта, думаю, правильнее обсудить это здесь, с проектировщиками. Напоминаю, что "ПУЭ, товарищи, никто не отменял!", п.3.4.20, последний абзац, конечно, несколько упрощает дело, но нужно договориться об этом с заказчиком "на берегу", я думаю.
Я насчитал в результате обсуждения четыре варианта решения. Все мы имеем схемы в памяти, если не хочется делиться "интеллектуальной собственностью", можно просто описать своё решение '"your own words", своими словами. Думаю, мы поймём. Но схема, конечно, всегда облегчает понимание :)
Думаю, все проектировщики знают, что труд их тяжёл и неблагодарен, "... и никто нам доброго слова не скажет". Более того, могу засвидетельствовать, что недобрые слова в ваш адрес звучат часто, особенно если фамилии в штампе не женские :) Так давайте обсудим этот вопрос со всех сторон (и со всеми заинтересованными сторонами), и хоть немного сократим число замечаний. За примерно пятнадцать лет внедрения таких приводов ни разу не заметил, что проектировщики видят проблему, увы. К тому же, как я заметил, подобное реле вводят в схему и другие производители приводов, отечественные в том числе.