1

Тема: Неправильная работа авр 0.4кв

Здравствуйте. Подстанция 110/35/6 кв. После очередного моргания 110кв ( меньше 1с) неправильно сработало авр 0.4 ,  остался включенным секционный выключатель св 0.4кв. Похожая ситуация была в прошлом году , проверили отдельно  все рп и рв , проверили авр на срабатывание причину не нашли. Подскажите пожалуйста что не так.

Post's attachments

ввод.jpg 1.82 Мб, 1 скачиваний с 2020-03-19 

СВ.jpg 1.86 Мб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 (2020-03-19 20:16:57 отредактировано seazon)

Re: Неправильная работа авр 0.4кв

rishat67 писал(а):
2020-03-19 18:12:24

Здравствуйте. Подстанция 110/35/6 кв. После очередного моргания 110кв ( меньше 1с) неправильно сработало авр 0.4 ,  остался включенным секционный выключатель св 0.4кв. Похожая ситуация была в прошлом году , проверили отдельно  все рп и рв , проверили авр на срабатывание причину не нашли. Подскажите пожалуйста что не так.

Мне видится ошибка в схеме внр св

Условия работы реле:
-ksv1+kqt1 (рпо1)=ktv3 (откл по внр1)
-ksv2+kqt2 (рпо2)=ktv4 (откл по внр2)

Те получается внр будет работать при восстановлении напряжения и отключённом вводе ))
Надо чтоб ввод был включен и напряжение восстановилось. Это либо открытый контакт рпв. Либо закрытый рпо если беда со свободными контактами.

-ksv1-kqt1 (-рпо1)=ktv3 (откл по внр1) - с норм зам конт. рпо
Или
-ksv1+kqс1 (+рпв1)=ktv3 (откл по внр1) - с норм разом конт рпв

3

Re: Неправильная работа авр 0.4кв

Согласен с вами. Смущает то что при обычной проверке все отрабатывает нормально ?

4 (2020-03-20 12:07:52 отредактировано seazon)

Re: Неправильная работа авр 0.4кв

rishat67 писал(а):
2020-03-20 06:02:27

Согласен с вами. Смущает то что при обычной проверке все отрабатывает нормально ?

Ну тогда вам надо опробовать внр. Может присмотреться к временам на реле напряжения.
Через kqt1/2 и ksv1/2
Если все - ок, исправить схему, убедившись какой там на самом деле контакт kqt1/2

5

Re: Неправильная работа авр 0.4кв

Спасибо за помощь.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Неправильная работа авр 0.4кв

#2,

seazon писал(а):
2020-03-19 20:14:00

Те получается внр будет работать при восстановлении напряжения и отключённом вводе ))

Извиняюсь за некропост, а что тут не так в этом условии? Кто должен ввод включать, если не ВНР?.
В данной схеме ВНР с перерывом питания - сначала контакты KTV3 с выдержкой времени отключают СВ, и тогда складывается цепочка для включения ввода (KTV3 - KQT3), после чего с реле KTV3 питание пропадает. Правильно делать перерыв питания, или нет - это уже другой вопрос.