1

Тема: Методические указания по выбору и расчету уставок терминала MICOM p544

Доброго времени суток, коллеги!

У меня стоит задача рассчитать уставки РЗ micom p544 (дзл, тнзнп, дз) для защиты двухцепной линии 110 кВ. Никак не могу найти подходящего подробного пособия для этого терминала, хотя они должны быть в СТО ФСК, как я понял. На сайте schneider electric также мало информации.  Если кто-то знает, где можно их найти, поделитесь, пожалуйста, либо самим файлом.

Большое спасибо! Всем здоровья.

2

Re: Методические указания по выбору и расчету уставок терминала MICOM p544

Посмотрите СТО 56947007-29.120.70.200-2015, там в приложении есть пример расчета ДЗ, ТНЗНП для Micom.
В приложении мануал по терминалу 544 и примеры расчета ДЗ от производителя. В мануале так же есть рекомендации по расчетам.

Post's attachments

544.zip 12.14 Мб, 21 скачиваний с 2020-04-13 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Методические указания по выбору и расчету уставок терминала MICOM p544

Большое спасибо!

Находил СТО 56947007-29.120.70.200-2015, однако забыл уточнить, что у меня двухстороннее питание, поэтому решил спросить, может не в том направлении искал.