1

Тема: ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью

Здравствуйте, такой вопрос: при однофазном замыкании на землю у нас напряжение замкнувшейся фазы равно 0 только относительно земли ? И соответственно фазные напряжения неповрежденных фаз увеличиваются в 1.73 раза только относительно земли ? А сама нагрузка (допустим двигатель или трансформатор) продолжают работать на обычном, нормальном фазном и линейном напряжении как на прикрепленном рисунке , т.е. для нагрузки ничего не поменяется ? ( я понимаю, что в схеме треугольник сети 6-35 кВ нет фазных напряжений, но ТН соединен по схеме звезда с заземленной нейтралью)

2

Re: ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью

В сети 6 kV с изолированной нейтралью напряжения описаны верно. Для трансформаторов такой режим не опасен. но для ЭД, у которых изоляция фаз выполняется "ослабленной", т.е. на рассчитанной на фазное напряжение при нормальных условиях, возрастание напряжения до линейного грозит пробоем изоляции - защита ЭД должна отключать без выдержки времени.

3

Re: ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью

hoh525 писал(а):
2020-04-18 10:16:37

В сети 6 kV с изолированной нейтралью напряжения описаны верно. Для трансформаторов такой режим не опасен. но для ЭД, у которых изоляция фаз выполняется "ослабленной", т.е. на рассчитанной на фазное напряжение при нормальных условиях, возрастание напряжения до линейного грозит пробоем изоляции - защита ЭД должна отключать без выдержки времени.

да, для электродвигателей я понимаю, что это ОЗЗ может перейти в межфазное. Просто во всех учебниках рисуют векторки, что фаза А приравнивается к нулю и по этому многие думают, что двигатель нужно отключать именно по этому, типо это ненормально, что он будет продолжать работать на двух фазах. Но, по сути, для потребителя ничего не поменяется, ни фазные, ни линейные напряжения и тот же трансформатор будет работать в нормальном режиме, как на прикрепленной ВД ?

4

Re: ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью

River писал(а):
2020-04-18 09:49:28

А сама нагрузка (допустим двигатель или трансформатор) продолжают работать на обычном, нормальном фазном и линейном напряжении как на прикрепленном рисунке , т.е. для нагрузки ничего не поменяется ?

Нагрузка на этом напряжении вся трехфазная и сидит на линейных напряжениях. Именно поэтому для нагрузки ничего и не меняется. Были бы "шестикиловольтные лампочки", включенные на фазное напряжение (провод-земля, больше некуда) то при ОЗЗ одна бы погасла а две бы засияли.

5

Re: ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью

zigzag писал(а):
2020-04-18 12:01:27

Нагрузка на этом напряжении вся трехфазная и сидит на линейных напряжениях. Именно поэтому для нагрузки ничего и не меняется. Были бы "шестикиловольтные лампочки", включенные на фазное напряжение (провод-земля, больше некуда) то при ОЗЗ одна бы погасла а две бы засияли.

Вот допустим схема или звезда-звезда или треугольник звезда, без нуля, в звезде без заземления, нагрузка симметричная. Что то изменится в ВД и для нагрузки ? Ведь напряжение только относительно земли стало 0 равным ?

Post's attachments

озз1.PNG 14.39 Кб, файл не был скачан. 

озз2.PNG 13.18 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью

River писал(а):
2020-04-18 09:49:28

Здравствуйте, такой вопрос: при однофазном замыкании на землю у нас напряжение замкнувшейся фазы равно 0 только относительно земли ? И соответственно фазные напряжения неповрежденных фаз увеличиваются в 1.73 раза только относительно земли ? А сама нагрузка (допустим двигатель или трансформатор) продолжают работать на обычном, нормальном фазном и линейном напряжении как на прикрепленном рисунке , т.е. для нагрузки ничего не поменяется ? ( я понимаю, что в схеме треугольник сети 6-35 кВ нет фазных напряжений, но ТН соединен по схеме звезда с заземленной нейтралью)

При глухом металлическом КЗ ничего не поменяется, а вот при дуговом - куча гармоник, феррорезонансы, импульсные  перенапряжения до 5 крат от номинального напряжения.

¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ

7

Re: ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью

ВД для нагрузки не изменится. Но вам надо определиться с тем, что вы считаете фазным напряжением. Если в дополнение к тому что это "напряжение между фазой и землей" (это напряжение измеряет ТН и эти измерения идут в РЗА) вы добавляете "между фазой и нулевой точкой нагрузки, висящей в воздухе" то ок.

8

Re: ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью

zigzag писал(а):
2020-04-18 13:17:56

ВД для нагрузки не изменится. Но вам надо определиться с тем, что вы считаете фазным напряжением. Если в дополнение к тому что это "напряжение между фазой и землей" (это напряжение измеряет ТН и эти измерения идут в РЗА) вы добавляете "между фазой и нулевой точкой нагрузки, висящей в воздухе" то ок.

То, что измеряет ТН (а именно у него нулевая точка заземлена) - то он измерит напряжение фазы А (если ОЗЗ фазы А) равным нулю, а напряжения фаз В и С увеличившимися в 1.73 раза. А на нагрузке ( вышеприведенные две схемы треугольник- звезда и звезда-звезда) как я понимаю ничего не изменится: и ток, и напряжения что фазные, что линейные останутся неизменными (т.к. у них нет заземления нейтральной точки). Тоже самое будем наблюдать и для схемы треугольник-треугольник ?


И для двигателя будь то схема соединения сети треугольник-треугольник, треугольник звезда, звезда- звезда поменяется лишь напряжение относительно земли (т.к. корпус двигателя заземлен) и напряжение неповрежденных фаз относительно заземленного корпуса увеличится в 1.73 раза, но фазное и линейное напряжение в нагрузке, как и токи, останутся неизменными?

9

Re: ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью

River, по большому, ОЗЗ это зануление потенциала одного узла схемы. При этом произойдет перераспределение потенциала по всей схеме но разности потенциалов (напряжения на любом элементе) останутся без изменения.

10 (2020-04-19 14:08:02 отредактировано River, причина: уточнение)

Re: ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью

zigzag писал(а):
2020-04-18 13:45:52

River, по большому, ОЗЗ это зануление потенциала одного узла схемы. При этом произойдет перераспределение потенциала по всей схеме но разности потенциалов (напряжения на любом элементе) останутся без изменения.

Ну то есть правильно, что для нагрузки при любой схеме соединения фазные и линейные напряжения, как и токи не изменятся ? И ВД для нагрузки останется такой ? А для ТН, нейтральная точка которого заземлена, уже изменится, как обсуждалось выше (но только для ТН) ?

Post's attachments

ОЗЗ.PNG 25.6 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.