Давайте подходить с точки зрения здравого смысла. У Вас в задании на проект есть указание конкретного типа выключателя, или на Ваше усмотрение? Если здесь используются МГГ-133 или более современные, но с токовыми реле прямого действия (РТМ или РТВ), то это - стрельба из пушки по воробьям, здесь рогатка более уместна. РТ-85 еще подлежит замене на современные МП УРЗА, здесь Радиус-Автоматика неплохо поработала.
По поводу централизации защит. seazon погорячился, как бы по поводу его радикальных решений правоохранительные органы не прихлопнули Форум. (бабушка, я выхожу замуж за радикала! Заради чего, заради чего?). Мог бы на правах модератора подкорректировать, но пусть автор сообщения сам принимает решение. И так на меня есть немало обид.
А теперь ответ по существу. Как упоминалось чуть выше, использовывание (ой, перечитал, ужаснулся, но с проблемами со зрением ачипьятки позволительны, а может вспоминаю терминологию моего завкафедрой Л.Л. Рожанского), точнее, использование централизованной системы РЗА пока преждевременно. Вы можете привести пример конкретной аппаратуры, способной справиться с такой задачей? Если таковая и есть, то стоит очень дорого. К тому же, куча смежных проблем. Если по Вашему мнению отдельные МП УРЗА для отдельных фидеров больно дороги, поищите более дешевые аналоги. Среди отечественных навскидку вспоминаются разработки РА. Можете поставить более крутой Сириус, а можете и "подешовше" - Орион. У забугорных производителей, насколько помню, ассортимент пошире, но, поскольку непосредственно не общался, навскидку примеры привести не могу.