1 (2020-09-15 19:20:18 отредактировано sonoff)

Тема: ДЗТ и ТСН

Здравствйте, уважаемые знатоки!
В поиске не смог найти подходящей темы, поэтому прошу помочь.
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/9/15/7f6c849173e32a3a9472f092038998d9-full.jpg https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/9/15/7f6c849173e32a3a9472f092038998d9-full.jpg
Как правило, на какой группе ТТ размещается обмотка ДЗТ и почему?
Если на ТТ1, получается, можно пренебречь током ТСН?
Если на ТТ2, то как себя поведет ДЗТ при КЗ на ТСН?

2 (2020-09-15 21:22:57 отредактировано antonpalchikov01011990)

Re: ДЗТ и ТСН

Правильней подключить к тт1, тогда ТСН будет в зоне дзт. Судя по схеме это 6-10 КВ, токи номинальные ТСН при , например 100ква, будут несколько ампер. Дзт от таких небалансов надёжно отстроенная.

3

Re: ДЗТ и ТСН

Однозначно надо ДЗТ подключать к ТТ2, т.к. при любом чихе за ТСН-1 гарантированно будет срабатывать ДЗТ.

4 (2020-09-16 15:11:58 отредактировано doro)

Re: ДЗТ и ТСН

Не нужно быть столь категоричным. Для случая КЗ за ТСН внесите его сопротивление в схему замещения, и будет Вам счастье и покой.
Другое дело, КЗ на стороне ВН ТСН - игра в догонялку между предохранителями ТСН и ДЗТ. Вполне вероятно, что ДЗТ перегонит, но есть какой-то вариант подходящей нам работе.
Кстати, нам такое в свое время и не снилось - 4 керна ТТ. И проблем таких не было. ТСН на шинном мосту всегла попадал в зону действия ДЗТ.

5

Re: ДЗТ и ТСН

sonoff писал(а):
2020-09-15 19:19:57

Если на ТТ1, получается, можно пренебречь током ТСН?

Как раз в случае ток ТСН будет складываться с током небаланса ДЗТ.
Однозначно надо подключиться к ТТ1 и при расчете тока срабатывания ДЗТ добавить условие (кроме остальных): отстроится от тока к.з. за ТСН.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: ДЗТ и ТСН

Думаю при соотношении  мощностей т1/тсн1 100/1 проблем с тт1 на дзт не будет вовсе.