1

Тема: Расчет Трi при однофазном КЗ для насыщения ТТ

Добрый день, подскажите как считать Трi при однофазном КЗ? Т.е. какие сопротивления брать за расчетное? Я так понимаю при однофазном КЗ присутствуют  все составляющие и поэтому надо принимать (Z1+Z2+Z0)/3 и уже эти сопротивления использовать для расчета Трi при однофазных КЗ, но в ГОСТе в примере почему-то значения постоянных времени одинаковы для 3-х и 1-но фазных КЗ.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

2

Re: Расчет Трi при однофазном КЗ для насыщения ТТ

Я беру протокол из АРМ СРЗА, там даны I1, I2, 3I0, каждый со своим углом - от каждого присоединения. Из этого угла вычитаем 180 градусов (они направлены от точки КЗ в сеть, это особенность АРМ).

Затем найти активную и реактивную части каждого тока. Сложить вот так (векторно, активную часть отдельно, реактивную отдельно).
Ia=I1+I2+3I0/3
Далее найти угол Ф этого тока (будет типа -70 градусов, -80 градусов), умножаем на -1 (деление напряжение на ток, Z=U/(I*exp(j*Ф))=U/I*exp(-j*Ф), ищем его тангенс, как отношение активной и реактивной частей
Этот tg(Ф)=X/R. Отсюда T=L/R=tgФ/w

Далее получается для каждого тока, подпитывающего точку КЗ, свое значение Tp и модуль тока фазы А Ia.
И далее по формуле из ПНСТ, как обычно: Tpэкв=сумма(Iak*Tpk)/суммa(Iak)