Тема: Расчёт времени насыщения ТТ

Доброго времени суток, может кто делал расчёт времени насыщения ТТ-220 с подключением устройств РЗА к ТТ с внешним суммированием токов.
С чего начать, кого трясти ?

2

Re: Расчёт времени насыщения ТТ

Если это существующий ТТ, то он будет насыщаться, и вся надежда на то, что в установившемся режиме он размагнитится, и, быть может, спасет выдержка времени около 0.1 с

Если это вновь закладываемое оборудование, то зачем там внешнее (электрическое) суммирование?

3

Re: Расчёт времени насыщения ТТ

nikshur71 писал(а):
2020-10-16 06:39:32

Доброго времени суток, может кто делал расчёт времени насыщения ТТ-220 с подключением устройств РЗА к ТТ с внешним суммированием токов.
С чего начать, кого трясти ?

По рекомендациям СО ЕЭС - внешнее суммирование должно исключаться. При применении МП устройств каждое плечо ТТ должно заводиться на отдельный аналоговый вход терминала.
При схеме включения на внешнюю сумму есть вероятность, что один из ТТ может насытиться и картина на входе терминала может быть искажена со всеми вытекающими последствиями.

4

Re: Расчёт времени насыщения ТТ

Да, но при всем при этом расчет времени до насыщения не меняется в зависимости от того как собраны токовые цепи, потому что одно из допущений ГОСТа это "одиночный одноступенчатый ТТ". Поэтому считать надо также, а уж потом, конечно, при анализе работы защиты учитывать то, как собраны цепи.

5

Re: Расчёт времени насыщения ТТ

LikeSilverRain писал(а):
2020-10-16 10:00:10

При схеме включения на внешнюю сумму есть вероятность, что один из ТТ может насытиться и картина на входе терминала может быть искажена со всеми вытекающими последствиями.

а если каждый ТТ на свой аналог.вход,то ни один из этих ТТ не насытится?так что ли?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Расчёт времени насыщения ТТ

Прошу прощения, установлены элегазовые ТТ, общего суммирования нет, нужен расчёт на них, полистал ПНСТ-283, по плакал)) и снова к вам. Может какой ни будь шаблон расчётов  есть?

7

Re: Расчёт времени насыщения ТТ

nikshur71, полистайте лучше ГОСТ. Всего одна формула для расчета параметра режима А и далее по графикам определить время.

8

Re: Расчёт времени насыщения ТТ

scorp писал(а):
2020-10-16 10:33:50

а если каждый ТТ на свой аналог.вход,то ни один из этих ТТ не насытится?так что ли?

Где такое написано, покажите? Может у вас и бурно фантазия работает, но я таких утверждений не давал

9

Re: Расчёт времени насыщения ТТ

Не кричите.Нет никакой разницы,что один  из ТТ  включенный на физич.сумму  или на программное суммирование насытится

Добавлено: 16-10-2020 18:20:25

LikeSilverRain писал(а):
2020-10-16 10:00:10

По рекомендациям СО ЕЭС - внешнее суммирование должно исключаться.

Для ДЗЛ да,внешнее суммирование лучше не применять,а у терминалов резерв.защит не у всех есть по два комплекта аналоговых входов

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10

Re: Расчёт времени насыщения ТТ

LikeSilverRain писал(а):
2020-10-16 10:00:10

По рекомендациям СО ЕЭС - внешнее суммирование должно исключаться. При применении МП устройств каждое плечо ТТ должно заводиться на отдельный аналоговый вход терминала.
При схеме включения на внешнюю сумму есть вероятность, что один из ТТ может насытиться и картина на входе терминала может быть искажена со всеми вытекающими последствиями.

Подскажите, где посмотреть эти рекомендации

11 (2020-11-22 23:35:39 отредактировано LikeSilverRain)

Re: Расчёт времени насыщения ТТ

shenya писал(а):
2020-11-22 08:24:13

Подскажите, где посмотреть эти рекомендации

http://www.nts-ees.ru/sites/default/fil … otokol.pdf
Страница 22 по файлу pdf
Да и другие материалы также очень показательны по данному вопросу