1

Тема: Кратковременный провал напряжения АКБ при прогрузке

Доброго времени суток.
Прогружали АКБ 220В нагрузочным блоком Torkel. По результатам теста на графике виден резкий провал напряжения в самом начале тестирования. Нагрузка в течение всего теста 5 А. Что интересно, такая ситуация не на первом объекте.
С чем это может быть связано?
http://rzia.ru/uploads/images/17743/e2e093df13d513a9c18b0d47e86fed27.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17743/e2e093df13d513a9c18b0d47e86fed27.jpg

2

Re: Кратковременный провал напряжения АКБ при прогрузке

Alexander.kovalev писал(а):
2020-11-18 20:27:27

Доброго времени суток.
Прогружали АКБ 220В нагрузочным блоком Torkel. По результатам теста на графике виден резкий провал напряжения в самом начале тестирования. Нагрузка в течение всего теста 5 А. Что интересно, такая ситуация не на первом объекте.
С чем это может быть связано?
http://rzia.ru/uploads/images/17743/e2e093df13d513a9c18b0d47e86fed27.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17743/e2e093df13d513a9c18b0d47e86fed27.jpg

Т.н. мешок напряжения. Процесс, связанный с задержкой сульфатации в начале разряда АБ. Если бы на АБ имелась остаточная сульфатация, то процесс был бы менее выраженным. Он не является критичным, так как после отбора примерно 10% ёмкости АБ процесс заканчивается и напряжение на АБ восстанавливается.

Только спалив 3 мультиметра начинаешь понимать, что читать схемы все же нужно.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Кратковременный провал напряжения АКБ при прогрузке

mrsalikov, огромное спасибо.