Тема: Расчет переходных восстанавливающихся напряжений (ПВН) при выборе выкл
Здравствуйте!
Имеется задача:
При выборе и проверке силовых выключателей в отношении способности его отключать токи КЗ, выполнить сопоставление кривых собственного ПВН (переходного восстанавливающегося напряжения), нормированных и гарантируемых для данного типа выключателя, и имеющих место при отключении токов КЗ в конкретной точке сети.
*Исходные данные могу уточнить, если кто-то заинтересуется выполнением расчетов (замена генераторного выключателя 20 кВ на ТЭЦ).
В части собственного нормируемого ПВН выключателя вопросов нет, определяется по ГОСТ Р 52565-2006.
В части собственного гарантируемого ПВН выключателя вопросов тоже нет, подтверждается производителем.
Требуется помощь в части моделирования переходных процессов, а именно кривые ПВН при отключении токов КЗ в конкретной точке.
Некоторые пояснения по расчетам есть в Вестнике МЭИ:
http://vestnik.mpei.ru/index.php/vestni … ew/163/150
Вот еще есть "Методы определения собственного переходного восстанавливающегося напряжения в месте установки выключателя",
см. Приложение Б, СТО 56947007-29.130.10.095-2011:
https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/5694 … 5-2011.pdf
* СТО хоть и не распространяется на генераторные выключатели, но описание методов расчетов ПВН есть