Re: Несрабатывание дифзащиты АТ (ЭКРА 042043 ) при включении АТ
Для L1nX
"...для отстройки от разной степени насыщения и придумано торможение"
Да, согласен.
Для отстройки от излишнего или ложного срабатывания, при расчете уставок ДЗТ с торможением наиболее сильно влияют:
- погрешность ТТ
- Кпереходного режима
- Котстроки (аналог Кпереходного режима).
По поводу погрешности ТТ, наиболее часто применяемого ТТ класса Р с паспортным параметром
"Полная погрешность при токе номинальной предельной кратности" - "10%".
В современных условиях, когда мы используем ТТ с НЕнормированным насыщением ТТ в переходном режиме класса Р, это приводит
к НЕРАСЧЕТНОМУ увеличению небаланса дифф. защиты в переходном режиме и иногда срабатыванию ДЗТ.
Практически единственный документ, в настоящее время, который мы все вынуждены соблюдать для предсказуемой работы ТТ,
это ГОСТ Р 58669-2019 (МУ ...времени до насыщения при КЗ), и рекомендации изготовителя РЗА по необходимому времени до насыщения ТТ (не менее __ мс).
Сейчас, если нет подтверждения, что ТТ соответствуют требованиям ГОСТ Р 58669-2019, то при расчете уставок
по срабатыванию ДЗТ вполне актуально ограничиться требованиями к чувствительности описанными на стр.255 ПУЭ7.
Добавлено: 2020-12-08 14:16:04
Чудеса чудесные)) зачем тогда в последней модификации шкафов ДЗТ ШЭ2607 был включен учет положения РПН трансформатора)? наверно все таки чтоб чувствительность повысить можно было...при Кч=2,0 можно было бы этого и не делать и брать самый худший случай
Учет положения РПН особенно актуален для фазоповоротного трансформатора, т.к. у него подразумевается широкий рабочий диапазон регулирования.
А для защит Т(АТ) с ТТ класса P учет положения РПН (зима-лето) не актуален, т.к. он минимально влияет на увеличение небаланса.
В перспективе, если будут применены ТТ с нормированной погрешностью в переходном режиме (например TPY, TPZ),
то корректировка уставок ДЗТ по положению РПН должна позволить существенно уменьшить уставку "Ток срабатывания ДЗТ АТ".