1 (2020-12-30 09:01:16 отредактировано PunkStep)

Тема: Клеммник "Шинок" в КРУ

Подскажите пожалуйста есть ли регламентирующая документация где описано, что на клеммнеике в КРУ должно быть разделение между разными потенциалами либо группами шинок? т.е. например идут сначала шинки  +EC, +EY и т.д потом разделительная пластина или просто пустая клемма потом -EC, -EY и т.д. ну или +EC, -EC, разделитель +EY, -EY, разделитель и т.д.
Мне казалось я видел данное требование в ГОСТ но не могу сейчас найти. Может это я сам придумал?

2

Re: Клеммник "Шинок" в КРУ

См. требования ЭСП
8205тм-Т1 Правила составления рядов зажимов для низковольтных комплектных устройств подстанций

3

Re: Клеммник "Шинок" в КРУ

см. ПУЭ п. 3.4.15.

3.4.15. Зажимы, относящиеся к разным присоединениям или устройствам, должны быть выделены в отдельные сборки зажимов.

На рядах зажимов не должны находиться в непосредственной близости один от другого зажимы, случайное соединение которых может вызвать включение или отключение присоединения или КЗ в цепях оперативного тока или в цепях возбуждения.

При размещении на панели (в шкафу) аппаратуры, относящейся к разным видам защит или других устройств одного присоединения, подача питания от полюсов оперативного тока через сборки зажимов, а также разводка этих цепей по панели должны быть выполнены независимо для каждого вида защит или устройств. Если в цепях отключения от отдельных комплектов защит не предусматриваются накладки, то присоединение этих цепей к выходному реле защиты или цепям отключения выключателя следует осуществлять через отдельные зажимы сборки зажимов; при этом соединения по панели указанных цепей следует выполнять независимо для каждого вида защит. ¶

4 (2020-12-30 13:38:25 отредактировано nkulesh)

Re: Клеммник "Шинок" в КРУ

Документ документом ... Случайно замкнуть две соседние клеммы сейчас у вас едва ли получится, другое дело - очень просто подключить провод "не туда", особенно если клеммы невысокие (тонкие) и расположены так, что видите их "из-за угла". Шинки - обязательно две или три клеммы, так как по крайней мере две клеммы - это транзит, собственно "шина", и к ней подключается "спуск", отпайка в шкаф, релейный отсек КРУ и т.п. Клеммы с "шинкой" объединять штатной перемычкой, так, чтобы при подключении-отключении любой из жил контакт не терялся.  Подключение "спуска", отвода от шинок   должно быть по возможности удобно (размыканием перемычки, например) и наглядно. Не засовывайте это куда-нибудь в угол шкафа или отсека. Хорошо бы иметь "видимый разрыв"  между каждой шинкой, например, две клеммы +ШУ (+ЕС) и -ШУ (-ЕС)- пустая клемма - +ШС (+ЕН) и т.д. В старых КРУ разрывов не было, ну это и не было выполнено  обычными наборными зажимами.

5

Re: Клеммник "Шинок" в КРУ

evdbor писал(а):
2020-12-30 10:00:37

См. требования ЭСП
8205тм-Т1 Правила составления рядов зажимов для низковольтных комплектных устройств подстанций

Спасибо почитал. жаль что это н е стандарт и не ГОСТ.

LikeSilverRain писал(а):
2020-12-30 11:50:46

см. ПУЭ п. 3.4.15.

Если этого придерживаться, то получается после каждой клеммы нужно ставить разделитель.

Добавлено: 2020-12-30 15:33:42

nkulesh писал(а):
2020-12-30 13:36:11

Документ документом ... Случайно замкнуть две соседние клеммы сейчас у вас едва ли получится, другое дело - очень просто подключить провод "не туда", особенно если клеммы невысокие (тонкие) и расположены так, что видите их "из-за угла". Шинки - обязательно две или три клеммы, так как по крайней мере две клеммы - это транзит, собственно "шина", и к ней подключается "спуск", отпайка в шкаф, релейный отсек КРУ и т.п. Клеммы с "шинкой" объединять штатной перемычкой, так, чтобы при подключении-отключении любой из жил контакт не терялся.  Подключение "спуска", отвода от шинок   должно быть по возможности удобно (размыканием перемычки, например) и наглядно. Не засовывайте это куда-нибудь в угол шкафа или отсека. Хорошо бы иметь "видимый разрыв"  между каждой шинкой, например, две клеммы +ШУ (+ЕС) и -ШУ (-ЕС)- пустая клемма - +ШС (+ЕН) и т.д. В старых КРУ разрывов не было, ну это и не было выполнено  обычными наборными зажимами.

Я ранее так и делал всегда, только это увеличивает количество клемм. зато наглядно. но на новой работе никак не могу убедить что это нужно делать. Вот и думал, что есть регламентирующий документ.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Клеммник "Шинок" в КРУ

PunkStep писал(а):
2020-12-30 15:33:42

Если этого придерживаться, то получается после каждой клеммы нужно ставить разделитель.

Почему после каждой? Нужно разделить только питающие клеммы "+ШУ" и "-ШУ" например, а также цепи включения и отключения.
Что у клемм для ДВ, что для клемм выходных реле - для большинства цепей в нормально режиме не должно быть сработанного состояния, соответственно и напряжения там нет.
Как я понимаю, этот пункт применим для цепей, которые находятся постоянно под напряжением (ШУ, ШС, ШП и тд).

7

Re: Клеммник "Шинок" в КРУ

А зачем обязательно клемму "лишнюю" для разделения ставить? Есть же специальные разделители
Типа такогоhttp://rzia.ru/uploads/images/9634/f052e4640a6dccc4dfd107a5522f05e2.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9634/f052e4640a6dccc4dfd107a5522f05e2.jpg
Они бывают даже разных цветов и занимают меньше места, чем клемма (они тоньше).
А "+" и "-" вообще обычно стараются на противоположные стороны клеммников разносить.

Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...

8

Re: Клеммник "Шинок" в КРУ

PunkStep писал(а):
2020-12-30 15:33:42

Спасибо почитал. жаль что это н е стандарт и не ГОСТ.

К сожалению, это единственные известные мне требования к НКУ. Обязательными указанные требования были только для организаций Минэнерго СССР.

9

Re: Клеммник "Шинок" в КРУ

МуРЗА писал(а):
2020-12-30 17:26:32

А зачем обязательно клемму "лишнюю" для разделения ставить? Есть же специальные разделители

это хорошо когда есть такой разделитель, на практике его нет - поэтому используют клемму

Надо понимать всю глубину наших глубин!

10

Re: Клеммник "Шинок" в КРУ

PunkStep писал(а):
2020-12-30 08:57:40

Подскажите пожалуйста есть ли регламентирующая документация где описано, что на клеммнеике в КРУ должно быть разделение между разными потенциалами либо группами шинок?

Были случаи, когда клеммы закорачивали между собой.
Это плохо для опертока и цепей ТН.
Даже на современных клемниках при затяжке были случаи, когда клема продавливала тонкую перегородку.
Поэтому дополнительные меры не лишние.
Местные указания были.
Требований ПУЭ или ПТЭ не припомню.

11

Re: Клеммник "Шинок" в КРУ

В последних СТО ФСК на РШ стандартизировали для себя требования к шинкам оперативных цепей, можете туда заглянуть.

Только спалив 3 мультиметра начинаешь понимать, что читать схемы все же нужно.