Akilbek писал(а): ↑2021-02-07 20:40:28
Здравствуйте!!! Вопрос такой для экономии можно ли использовать для телеизмерении и телесигнализации терминалы защит с блоками микропроцессорнами защит, то есть использтвать обмотки ТТ для РЗА с классом 10Р? Или обязательно нужно 0.5?
Ой как сомневаюсь. 10Р - это для режимов КЗ и Ктт их подобраны учётом этого - РЗ на максимально возможных режимах.
телеизмерения работают в нормальных (доаварийных) режимах и для них действительно нужна точность!
Вульгарный, но железный аргумент: запас по статике (ведение диспетчером режима по пропускной способности сечения) в послеаварийном режиме принимается 8%, а у Вас измерение будет с точностью 10% - ЭС развалите к чёртовой бабушке.
См.нормы точности телеизмерений...
и ещё согласен с Doro, в цепи РЗ ни кого пускать нельзя, у них совершенно другие нормы к обслуживанию своей техники
помнится, что одному связисту не понравилось слишком заплетённые и перепутанные патчкорды оптоволокна на мультиплексоре, он и начал их переключать и укладывать чтоб не переплетались, а среди них была и выделенка ДЗЛ ВЛ 500 кВ ... У нач. СРЗА чуть инфаркт не случился...