1 (2021-02-24 17:09:50 отредактировано Ibase, причина: ( add file ))

Тема: Определение характера нагрузки по гармоникам осцилограммы

Собственно, суть: отработала защита ячейки 10 кВ ( считаю - штатно ). Можно ли косвенно определить что включалось?
Прирост симметричный, характерных для трансформаторов затухающих процессов нет, "двигательного" пускового броска тоже - БОЛЬШОЙ обогреватель на 600+ кВт ??? O_o

Настораживают гармоники в начале процесса - при чисто активной такого не бывает.

http://rzia.ru/uploads/images/7215/329b9eec68d12000f2a5f622d0b02ae2.png http://rzia.ru/uploads/images/7215/329b9eec68d12000f2a5f622d0b02ae2.png

Post's attachments

Osc_2.rar 20.87 Кб, 14 скачиваний с 2021-02-24 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2

Re: Определение характера нагрузки по гармоникам осцилограммы

Ibase писал(а):
2021-02-24 16:57:20

Настораживают гармоники в начале процесса - при чисто активной такого не бывает.

В начале переходного процесса всегда есть гармоники.
Это связано с тем, что окно цифрового фильтра захватывает 2 режима - с большим током и с маленьким.

Так на осциллограмме есть какой-то излом небольшой, мб что-то переключалось?

600/3^0.5/10=35 А

3

Re: Определение характера нагрузки по гармоникам осцилограммы

retriever писал(а):
2021-02-24 17:19:48

В начале переходного процесса всегда есть гармоники.
Это связано с тем, что окно цифрового фильтра захватывает 2 режима - с большим током и с маленьким.

Так на осциллограмме есть какой-то излом небольшой, мб что-то переключалось?

600/3^0.5/10=35 А

Вот излом ровный и удивляет - при переключениях был бы зазор бестоковый, а тут - четкий срез как на сшивке предаварийного-аварийного от стенда. Не видел в природе такого.
Я считал до пуска - 13А после - 60А. Мощность "гостей" 47 ампер трехфазных

4 (2021-02-24 19:06:45 отредактировано aspirmk)

Re: Определение характера нагрузки по гармоникам осцилограммы

Ibase писал(а):
2021-02-24 17:29:50

Вот излом ровный и удивляет

Не понятно насчет величин токов 13 и 60 А - это первичные или вторичные значения?
Если первичные, то второй скачок (на 80 мс) может быть еще один наброс нагрузки
а если вторичные, то это режим КЗ и мы наблюдаем увеличение тока КЗ за счет уменьшения (выгорания) переходного сопротивления или изменения места КЗ.
По моменту перехода через нуль видно, что в период больших токов угол тока поворачивается приблизительно на 1 мс (18 градусов) в сторону индуктивного сопротивления.
А появление гармоник - чистая математика, разложить на гармоники правильно можно только установившийся периодический процесс, соответственно в переходных режимах это требование нарушается и на гармоники можно не обращать внимания...

С учетом того что токи скорее всего первичные (не может быть вторичный ток в нормальном режиме - 13 А, как не может работать МТЗ при 60 А вторичных), то это возможно механическое заклинивание электродвигателя или включение коммутационного аппарата где нибудь на трехфазную закоротку (например в сети 0,4 кВ).

5

Re: Определение характера нагрузки по гармоникам осцилограммы

retriever писал(а):
2021-02-24 17:19:48

Так на осциллограмме есть какой-то излом небольшой

здесь хорошо видно
http://rzia.ru/uploads/images/17/b5553a53793d8d391d10555d5d055ffb.png http://rzia.ru/uploads/images/17/b5553a53793d8d391d10555d5d055ffb.png

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Определение характера нагрузки по гармоникам осцилограммы

Ibase писал(а):
2021-02-24 17:29:50

Вот излом ровный и удивляет

А с чего решили, что там прям бесконечная скорость возрастания тока, там всё должно быть полого, просто дискретность сигнала долгая (параметры АЦП).
Много занимался микроэлектроникой и насмотрелся на осциллографах на  эти типа "прямоугольные импульсы" - всё гладко по экспонентам, когда разворачиваешь на доли микросекунд... тут такая возможность не заложена в принципе за её ненадобностью...

7

Re: Определение характера нагрузки по гармоникам осцилограммы

на гармоники в начале и конце коммутации не обращайте внимания - это особенности цифровой обработки сигналов.
Подключилось какая-то нагрузка, подобная уже имеющейся, но большей мощностью. Фаза токов не изменилась (на глаз).
В каком-нибудь еще терминале были пуски?