1

Тема: Sepam не реагирует на кнопки

После включения вв ячейки Sepam нереагирет на нажатие любых кнопок. Ячейка в работе нагрузка есть. А мерам показывает нагрузка 0, и горит индикация что вакуумник отключен. Подскажите в чем причина?

2

Re: Sepam не реагирует на кнопки

Если до этого было все хорошо, то можно перезагрузить сам Sepam. Еще у меня такое было при поставленной галочки контроля цепей управления, попробуйте снять ее и включить без этого контроля.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3 (2021-03-16 13:10:28 отредактировано illiario)

Re: Sepam не реагирует на кнопки

Совсем-совсем на кнопки не реагирует? Экраны ИЗМЕРЕНИЙ и НАСТРОЙКИ не переключаются? А с компьютера получается подключиться? Где и как установлен: в релейном отсеке? Какой Sepam? проще, конечно, фото сразу всей установки.
Красная лампа на нем горит, или нет? В техподдержку Шнейдера можно позвонить, там тоже помочь могут, и, может даже, быстрее, чем здесь.