Тема: Немецкий ТН VEF 36
Добрый вечер, прошу подсказки. Итак имеем секцию 35 кВ (пустую без ВЛ) на ней находится ТН марки VEF 36, МП терминал этого ТН ругается , показывает Uнк=45В и посадку Uф на 2 кВ относительно других фаз. Вроде все на лицо - ЗЕМЛЯ , а нет ее, и ТН пытателями уже испытан вдоль и поперек, по нормам службы испытания он ЗДОРОВ, но осциллограмма с МП терминала говорит обратное, ТН в полимерной изоляции, при исключении его из схемы и подачи напряжения от другой секции все хорошо, ТН другой секции молчит, но если восстановить больной ТН то МП терминалы обоих ТН ругаются на землю и осциллограммы тоже на это указывают. Картина странная, уже была мысля вкл его и дожечь ,