Тема: Минимальный ток контактов РП-23.

Кто может сказать: могут ли контакты РП-23 надёжно коммутировать цепь с напряжением 24В и с током 1мА?
Если нет, то где найти официальное обоснование?

2

Re: Минимальный ток контактов РП-23.

Информация имеется на сайте ЧЭАЗ.
https://www.cheaz.ru/products/rpd/elect … rp-23.html
Наименьший коммутируемый ток при напряжении не менее 24 V, А        0,01

l_yuriy писал(а):
2021-03-25 21:01:47

могут ли контакты РП-23 надёжно коммутировать цепь с напряжением 24В и с током 1мА?

Исходя из характеристик - нет.

3 (2021-03-26 07:10:02 отредактировано l_yuriy)

Re: Минимальный ток контактов РП-23.

evdbor писал(а):
2021-03-25 23:45:38

Исходя из характеристик - нет.

Спасибо.

Добавлено: 2021-03-26 04:23:11

Но, тогда, какие реле могут обеспечить надёжную коммутацию цепи 24В, с током 1мА?
Не хотелось бы связываться с импортом и дорогостоящими реле с позолотой или родием и т.д.
Лично я склоняюсь к применению герконов.
У кого есть опыт с коммутацией подобных цепей?

4 (2021-03-27 12:26:45 отредактировано evdbor)

Re: Минимальный ток контактов РП-23.

l_yuriy писал(а):
2021-03-26 04:23:11

Не хотелось бы связываться с импортом и дорогостоящими реле с позолотой или родием и т.д.

Скорее всего, другого пути нет. При таком токе и напряжении, как у Вас, оксидная пленка у более дешевых контактов не всегда будет пробиваться.
Для каких цепей используется реле?
В устройствах телемеханики, специально разрабатываемых для энергетики, ранее использовалось напряжение 48-60 В, чтобы облегчить пробой оксидной пленки. Учитывали качество контактов КСА.

5 (2021-03-26 18:57:13 отредактировано l_yuriy)

Re: Минимальный ток контактов РП-23.

evdbor писал(а):
2021-03-26 10:55:46

Для каких цепей используется реле?
В устройствах телемеханики, специально разрабатываемых для энергетики, ранее использовалось напряжение 48-60 В, чтобы облегчить пробой оксидной пленки. Учитывали качество контактов КСА.

Практически угадали.
ТС.
АВВ, напр 24В, 1мА.

CДТУ начудили без проекта, и на релейщиков теперь стрелки переводят.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Минимальный ток контактов РП-23.

l_yuriy писал(а):
2021-03-25 21:01:47

Кто может сказать: могут ли контакты РП-23 надёжно коммутировать цепь с напряжением 24В и с током 1мА?
Если нет, то где найти официальное обоснование?

Почему не возможно
1. Два комплекта контактов - 2 не подвижных и два подвижных (на пластине), т.е. уже не столько падение в 2 раза больше, на сколько пробивное оксидной плёнки должно быть больше.
2. Реле  не герметичное и на контактах всегда будет оксидная плёнка.

Поэтому, вывод. Нужно реле с одним комплектом контактов и желательно герметичное.

Как-то делал переключение коэффициентов усиления и параметров генераторов на операционных усилителях, ставил ЭМ реле типа РЭС-34, так там вообще доли мА и всё работало справно.

А с РП-23 один раз даже такой казус был. Расстояние между МЩУ 220кВ и 500 кВ примерно 200 м, на одном конце включили реле РП-23, которое должно включить такое же реле на другом конце, и ни чего ... Ну и сняли крышку, контакты замкнуты, но цепи нет! Тогда, просто картонкой чиркнули между одной парой контактов, а потом другой и цепь образовалась, т.е. абразивности бумаги хватило для снятия оксидной плёнки.

7 (2021-03-27 14:24:28 отредактировано doro)

Re: Минимальный ток контактов РП-23.

Я бы взял РПГ и особо не заморачивался. Хотя тоже были прецеденты нехорошей работы. Но признайте: требования к надежной и безотказной работы РЗА и ИТС несколько различаются.

ПАУтина писал(а):
2021-03-27 10:25:45

ЭМ реле типа РЭС-34

С подобными реле общался куда реже, но общался. В наладке "с глаз долой, из сердца вон". В эксплуатации, где речь шла о надежности, общаться не доводилось.
Еще нужно учитывать габаритные компоненты. Да и потребление по цепям питания. В одну крышку РП-23 можно довольно свободно насыпать с десяток РПГ или запихнуть сколько-то РЭС-34.

Добавлено: 27-03-2021 14:22:45

ПАУтина писал(а):
2021-03-27 10:25:45

А с РП-23 один раз даже такой казус был.

У меня сходная проблема была с РП-252. Там, правда, речь шла не с оксидной пленкой, а с обжимкой гибкой (относительно) связи с контактной ламелью.