ФОЛ - это один из пусковых органов АПНУ (АДВ, АРОЛ, и пр.) всегда в расчётах ДУ принималось не более 20 мс.
напрмер из СТО 56947007 33.040.20.123-2012, п.6.7.1:
"Длительность задержки реализации управляющего воздействия от момента поступления пускового органа должна быть не более 20 мс. Минимальная длительность периода ввода и обработки доаварийной информации и выбора ТУВ должна быть –1с. Минимальная длительность периода ввода, обработки значений сигналов ПО в цикле аварийного управления –5 мс. Интервал приема ТУВ от сервера ЦСПА должен быть не менее 1 с."
если в АПНУ время обработки 5 мс, то ФОЛ не долее 20 мс.
по каналам УПАСК тоже не долее 25 мс (п. 8.13, ГОСТ Р 55105-2019.
сразу могу сказать если ПО будет формироваться около или долее 100 мс, то не то что будут проблемы с ДУ, но и будут с СУ.
Не много не так....
Ibase!
Что имеется ввиду?:
1. формирование сигнала ПО от момента возникновения аварии (КЗ) до момента замыкания контактов выходного реле ФОЛ.
или
2. сигнал о срабатывании РЗ или сигнал РПО выключателя до момента замыкания контактов выходного реле ФОЛ.
время срабатывания ФОЛ = время отстройки от помехи дискретного входа (по различным источникам) 8...12 мс + микропроцессорная логика 1 мс + время срабатывания выходного реле ФОЛ 4...6,5 мс, в любом случае получим не более 20 мс!
а вот если взять наихудшее время формирования сигнала ПО, то действительно 100 мс это супер!
Считаем, время сраб. РЗ при потери связи - 80 мс, время отключения выключателя - 65 мс (сигнал сраб. РЗ почему-то до ФОЛ не дошёл), задержка дискрета 12 мс, тихая логика супер МП ФОЛ - 5 мс и наконец время срабатывания вых. реле ФОЛ - 8 мс, и в результате получим 170 мс, а если приэтом работала ещё и резервная через ...
Поэтому, то что и сколько срабатывало до ФОЛ не важно, сам ФОЛ должен работать не долее 20 мс.
Если, всё сложится хорошо, то сигнал ПО будет сформирован уже через 30...35 мс.