Re: Работа ДЗШ 110 кВ 2607 062 при КЗ на землю

Medvedb писал(а):
2021-10-21 11:25:48

о ДЗШ бы очухалась и отключила

Всё таки внесу свои "пять копеек" в обсуждение. А что у нас теперь ДЗШ имеет право работать с выдержкой времени?

nkulesh писал(а):
2021-10-21 08:00:37

Ну и "цель работы" все-таки другая, хотелось бы убедиться, что при КЗ на шинах в самом неблагоприятном случае защита шин подействует правильно.

Она уже не подействовала правильно, согласитесь? Ладно, наверное есть там функция торможения при БТН, хотя в уставках (если верить мануалу, ПОСЛЕДНЕМУ выложенному) о ней ни слова, как бы по умолчанию, может не нашел. Но если имеет место замедление работы ДЗШ из-за насыщения ТТ (судя по постам), а панели ДЗШ у нас/у Вас  ICQ/ab:)   другой уже не будет, может стоит копнуть в другую сторону - а что с нагрузкой ТТ, с сечением кабелей например и т.п., если цепи 5-амперные, а это ОРУ и кабеля наверное не короткие. П/ст. я так понимаю новая и ТТ там К СОЖАЛЕНИЮ похоже новые, "фитоняшки". Может здесь стоит решение будущих проблем поискать, что там с мощностью, предельной кратностью? Ну вот как-то так...