Тема: Расчет ДЗЛ
Добрый день.
При расчете ДЗЛ трехконцевой линии на экре столкнулись с тем,что в методике есть только выкладки для двухконцевой. Что вы делали в данном случае?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Расчет ДЗЛ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день.
При расчете ДЗЛ трехконцевой линии на экре столкнулись с тем,что в методике есть только выкладки для двухконцевой. Что вы делали в данном случае?
Вообще не попадалась такая линия, но теоретически:
ДЗЛ нужно отстроить от сквозного тока небаланса путем выставления нужного коэффициента торможения. Для этого сквозной ток в о.е. надо умножить на какой-то коэффициент небаланса, коэффициент не зависит от количества концов линии. Т.е. нужно сделать КЗ на всех концах и смотреть сквозные токи со всех сторон и взять наибольший.
По чувствительности - опять же, просто смотрим минимальный дифток.
При расчете ДЗЛ трехконцевой линии на экре столкнулись с тем,что в методике есть только выкладки для двухконцевой.
можно наверно попробовать поискать МУ на ДЗО или ДЗШ - 3 луча и сравнить для традиционной ВЛ.
Добрый день.
При расчете ДЗЛ трехконцевой линии на экре столкнулись с тем,что в методике есть только выкладки для двухконцевой. Что вы делали в данном случае?
Извините, а где у ЭКРЫ ДЗЛ трехконцевой лини??? Из РЭ на 091 шкаф:
1.4. Технические требования к устройствам и защитам шкафа
1.4.1. Продольная дифференциальная защита линии (ДЗЛ)
1.4.1.1. Принцип действия ДЗЛ двухконцевой линии А-Б основан на пофазном сравнении дифференциального тока, равного модулю суммы векторов токов по концам защищаемой линии,
Может быть, таки двухконцевая с отпайкой? Так там просто отстроиться надо от КЗ на НН отпайки.
Или я настолько отстал, что пора на пенсию...
Может быть, таки двухконцевая с отпайкой? Так там просто отстроиться надо от КЗ на НН отпайки.
А кстати может быть.
Тогда там ступень по сопротивлению, отстраиваемая от КЗ за отпайкой.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
#5, но в случае если трансформатор на ответвлении мощный (обладает маленьким сопротивлением) и линия ответвления до него короткая-тогда приходится ставить трехконцевую ДЗЛ
#5, но в случае если трансформатор на ответвлении мощный (обладает маленьким сопротивлением) и линия ответвления до него короткая-тогда приходится ставить трехконцевую ДЗЛ
Приходится ставить или нет - нужно считать. И не "если", а в Вашем конкретном случае. Какая длина ВЛ? Какие токи КЗ в минимальном и максимальном режиме? ТТ по концам линии одного типа? Линия с двухсторонним питанием? Какое сопротивление у транса отпайки?
Или у Вас чисто теоретический интерес?
#5, но в случае если трансформатор на ответвлении мощный (обладает маленьким сопротивлением) и линия ответвления до него короткая-тогда приходится ставить трехконцевую ДЗЛ
У линии сопротивление обычно много меньше, чем у трансформатора (и чем оно меньше, тем лучше).
Отстраиваться нужно от КЗ ЗА трансформатором (на стороне НН), а не от КЗ перед ним.
Ступень по сопротивлению будет охватывать всю линию.
Приходится ставить или нет - нужно считать. И не "если", а в Вашем конкретном случае. Какая длина ВЛ? Какие токи КЗ в минимальном и максимальном режиме? ТТ по концам линии одного типа? Линия с двухсторонним питанием? Какое сопротивление у транса отпайки?
Или у Вас чисто теоретический интерес?
в моем случае:
изначально заложили трехконцевую, потом ЭКРА посоветовала проверить необходимость установки третьего комплекта при условии:
1.5*(Z до отпайки) < (Z до НН трансформатора/1,2)
Если соблюдается, то можно обойтись двухконцевой.
длина ВЛ:1,104 км;
токи КЗ в минимальном и максимальном режиме: для расчета п/к 1 Imax= 8284 Imin= 3914
для расчета п/к 2 Imax= 8284 Imin= 150;
ТТ вероятнее всего будут разного типа, на одном конце строительство станции, на другом подключаемся к существующей сети;
питание двухстороннее(на ответвлении один трансформатор);
сопротивление транса отпайки: 69,4 Ом
изначально заложили трехконцевую, потом ЭКРА посоветовала проверить необходимость установки третьего комплекта при условии:
1.5*(Z до отпайки) < (Z до НН трансформатора/1,2)
Если соблюдается, то можно обойтись двухконцевой
У меня тоже 1 раз была такая, там 2 питающие ПС, между ними двуцепа и от нее отпайка. У экры есть спец ступень ДЗ, отстроенная от КЗ за Т.
1.5*0.4=0.6, и это явно меньше 69,4/1.2.
https://ekra.ru/upload/iblock/cc0/%D0%A … 91_405.pdf
стр. 103 в логике.
стр. 103 в логике.
хорошо,спасибо!
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Расчет ДЗЛ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc