Тема: Емкость обмотки статора генератора
Уважаемые коллеги
Необходима информация о емкости одной фазы обмотки статора на землю ДГУ ДГУ KOHLER SDMO KD3300-F HV10.5
Генератор Leroy Somer LSA 54.2 XL11 / 4p 3250 кВА / 2600 кВт (KH08070TO4D)
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → Емкость обмотки статора генератора
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Уважаемые коллеги
Необходима информация о емкости одной фазы обмотки статора на землю ДГУ ДГУ KOHLER SDMO KD3300-F HV10.5
Генератор Leroy Somer LSA 54.2 XL11 / 4p 3250 кВА / 2600 кВт (KH08070TO4D)
Необходима информация о емкости одной фазы обмотки статора на землю ДГУ ДГУ KOHLER SDMO KD3300-F HV10.5
Генератор Leroy Somer LSA 54.2 XL11 / 4p 3250 кВА / 2600 кВт (KH08070TO4D)
Если не найдёте, то посмотрите
СТО ДИВГ-057-2016. ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СБОРНЫЕ ШИНЫ. Расчёт уставок Методические указания.
стр. 23-25., п. 7.4..
В СТО ДИВГ-057-2016 формулы для расчета емкости обмоток на землю взяты из Руководящих указаний по релейной защите. Выпуск 1. "Защита генераторов, работающих на сборные шины." - М.: «Госэнергоиздат», 1961.
За это время конструкция обмоток генераторов претерпела изменения. Сейчас используется литая изоляция.
Нужна методика определения емкости для более современных генераторов.
Подойдет информация о емкости обмоток для аналогичных генераторов других изготовителей.
Опытное замыкание устроить)) емкостной ток наверняка небольшой, не испортится генератор
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
ДГУ пока нет. Необходимо выполнить расчеты для проекта.
Добавлено: 03-12-2021 23:29:38
Информацию от Заказчика наконец получил.
Емкость 0,041 мкФ на фазу.
Для генератора T2-3,5-4 С=0,05 мкФ, что близко к параметрам забугорного.
Добавлено: 04-12-2021 11:10:34
Получается, что рекомендации работают
СТО ДИВГ-057-2016. ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ НА СБОРНЫЕ ШИНЫ. Расчёт уставок Методические указания.
стр. 23-25., п. 7.4..
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → Емкость обмотки статора генератора
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc