Тема: ТСН-220 сторона 10
Здравствуйте. Релейщик совсем недавно и многому ещё нужно научиться. Недавно задали вопрос для обучения: "почему при отключении тсн-220 со стороны 220 кв от собственных защит не отключается сторона 10 кв?"
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ТСН-220 сторона 10
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте. Релейщик совсем недавно и многому ещё нужно научиться. Недавно задали вопрос для обучения: "почему при отключении тсн-220 со стороны 220 кв от собственных защит не отключается сторона 10 кв?"
Вообще-то вопрос предназначен для студенческого раздела. Нужно для начала определиться с первичной схемой подстанции. Где размещен ТСН-220? Это- ТСН 220/10? Какой состав защит, и кто на что действует?
Где размещен ТСН-220? Это- ТСН 220/10? Какой состав защит, и кто на что действует?
Без ответа на указанный вопрос сложно что-нибудь посоветовать.
Однако, ПУЭ требует отключение трансформатора со стороны НН.
3.3.34. Для трансформаторов и линий малой протяженности с целью ускорения действия АВР целесообразно выполнять релейную защиту с действием на отключение не только выключателя со стороны питания, но и выключателя с приемной стороны. С этой же целью в наиболее ответственных случаях (например, на собственных нуждах электростанций) при отключении по каким-либо причинам выключателя только со стороны питания должно быть обеспечено немедленное отключение выключателя с приемной стороны по цепи блокировки.
Указанное требование ПУЭ, как раз, для ТСН наиболее актуально. Такое отключение необходимо для ускорения работы АВР.
М.б. схема такая, что АВР отключает ввода 10 кВ.
А как теперь перенести?..
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Такое отключение происходит действием органа минимального напряжения АВР. Орган минимального напряжения действует с задержкой.
Для ускорения работы АВР, при отключении ввода трансформатора со стороны ВН, ввод со стороны НН отключается мгновенно по цепям блокировки в соответствии с ПУЭ п. 3.3.34.
Такое отключение происходит действием органа минимального напряжения АВР. Орган минимального напряжения действует с задержкой.
Для ускорения работы АВР, при отключении ввода трансформатора со стороны ВН, ввод со стороны НН отключается мгновенно по цепям блокировки в соответствии с ПУЭ п. 3.3.34.
Если это ускорение нужно, то да. Только вопрос - зачем в схеме АВР ускорение?
Вообще мне попадались схемы, где ввода 6-10 кВ не отключаются, с той целью, чтобы не было проблем с включением выключателей. Может получиться так, что по ВН напряжение подадут, а питание СН от шин, и требуется домкрат, чтобы включить выключатель.
Формально это требует ПУЭ. Исходя из здравого смыла тоже ускорение требуется. Это облегчает самозапуск.
Может получиться так, что по ВН напряжение подадут, а питание СН от шин, и требуется домкрат, чтобы включить выключатель
Речь идет об ускорении АВР при работе защит со стороны ВН трансформатора. Если просто исчезло напряжение со стороны ВН, то естественно орган минимального напряжения АВР действует на отключение ввода НН. Ввод ВН остается включенным.
"почему при отключении тсн-220 со стороны 220 кв от собственных защит не отключается сторона 10 кв?"
действительно сложно от того, что неоднозначно:
что отключается сам ТСН - вводы ВН от РУ 220 кВ или его защиты установленные на стороне ВН?
и опять, на стороне 10 кВ: выводы ТСН или защиты?!
НО в любом случае - это очередь определённых операций, а не одно действие...
и ещё вопрос - это РТСН на станции или это ПП 220 кВ?
Формально это требует ПУЭ. Исходя из здравого смыла тоже ускорение требуется. Это облегчает самозапуск.
Здравый смысл к делу не привяжешь, а вот самозапуск, где сейчас нужен?
Мое мнение, что сегодня облегчать условия самозапуска это техническая отсталость, причем дремучая отсталость, как например и графики отключений или работа на объектах АЧР.
Задача на уровне ПУЭ должна ставится, чтобы самозапуск не нарушал работу электронных мозгов электроприемников. Плавный пуск, частотный и прочее, но не должна нарушаться работа электронных компонентов, связанных с провалами напряжения, вызванными самозапуском.
Интеллектуальное АВР, конечно замечательно, когда время выдержки будет зависеть от работы тех или иных защит. Мне что-то подсказывает, что количество вторичных связей возрастет настолько, что даже надежная МП техника будет давать сбои, а техника сомнительной надежности просто не будет работать.
В певую очередь, для СН электростанций.
Мне что-то подсказывает, что количество вторичных связей возрастет настолько, что даже надежная МП техника будет давать сбои, а техника сомнительной надежности просто не будет работать.
В данном случае отключение осуществляется элеметарно просто. Отключение ввода НН происходит через контакт РПО ввода ВН. Никаких наворотов на МП не требуется.
Для дымососов и вентиляторов я не наблюдаю тяжелых условий пуска, в нормальных условиях. Проблемы, когда сразу несколько двигателей пускаются, но при возможности надо применять поочередный пуск. Опять же мое мнение, что электростанции должны быть в приоритете по современному набору технических устройств, обеспечивающих плавные пуски.
Добавлено: 2022-05-26 14:36:30
В данном случае отключение осуществляется элеметарно просто. Отключение ввода НН происходит через контакт РПО ввода ВН. Никаких наворотов на МП не требуется.
Отсчет времени с какого момента будем вести - от момента исчезновения напряжения или от момента отключения выключателя?
Отсчет времени с какого момента будем вести - от момента исчезновения напряжения или от момента отключения выключателя?
Если ввод ВН отключился, то ввод НН отключается без выдержки времени.
Если ввод ВН включен, то работает работает орган минимального напряжения АВР с соответсвующей уставкой по времени, действующей на отключение ввода НН.
Если ввод ВН отключился, то ввод НН отключается без выдержки времени.
Если ввод ВН включен, то работает работает орган минимального напряжения АВР с соответсвующей уставкой по времени, действующей на отключение ввода НН.
Не понял, в обоих случаях время отсчета идет с момента исчезновения напряжения или все таки пуск АВР в вами указанных случаях будет различный:
1. АВР пускается по факту отключения ввода.
2. АВР пускается при исчезновении напряжения?
При отключении ввода ВН ввод НН сразу откючается по цепям блокировки.
При исчезновении напряжения ввод НН отключается от органа минимального напряжения с выдержкой от момента исчезновения напряжения.
При отключении ввода ВН ввод НН сразу отключается по цепям блокировки.
В этот случае, отсчет времени АВР идет с момента исчезновения напряжения? И как по вашему должен включиться СВ от АВР, с отсчетом времени или сразу включаем?
Если произошло отключение ввода ВН, то АВР на сторонее НН работает сразу. Напряжение, уж точно, не появится.
Если произошло отключение ввода ВН, то АВР на сторонее НН работает сразу. Напряжение, уж точно, не появится.
АВР то не знает отключился выключатель ввода ВН или нет. АВР по положению выключателя ввода НН работает у вас. Это я к тому, что во первых два условия пуска АВР у вас, а о вторых ввод НН можно ошибочно отключить.
Еще раз внимательнее посмотрите требования ПУЭ п. 3.3.34.
1. Секционный выключатель, естественно, включается по факту отключения ввода НН, если нет каких-либо запретов.
2. При отключении ввода ВН, ввод НН отключается по цепи блокировки в соответствии с п. 3.3.34 ПУЭ, после чего, включается СВ, как указано в п. 1.
3. При исчезновении напряжения на своей секции и наличии напряжения на другой секции, ввод НН отключается действием органа минимального напряжения АВР, далее включается СВ.
Еще раз внимательнее посмотрите требования ПУЭ п. 3.3.34.
1. Секционный выключатель, естественно, включается по факту отключения ввода НН, если нет каких-либо запретов.
2. При отключении ввода ВН, ввод НН отключается по цепи блокировки в соответствии с п. 3.3.34 ПУЭ, после чего, включается СВ, как указано в п. 1.
3. При исчезновении напряжения на своей секции и наличии напряжения на другой секции, ввод НН отключается действием органа минимального напряжения АВР, далее включается СВ.
Этот пункт ограниченного применения. Может привести к авариям.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ТСН-220 сторона 10
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc