Тема: подключение ДЗТ
Добрый день.
Подскажите, если у меня защита подключена (смотреть вложение) на низкой стороне к сумме двух плечей (реактора и выключателя), смогу ли я взять в плече реактора номинальный ток реактора??
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → подключение ДЗТ
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Добрый день.
Подскажите, если у меня защита подключена (смотреть вложение) на низкой стороне к сумме двух плечей (реактора и выключателя), смогу ли я взять в плече реактора номинальный ток реактора??
я так понимаю речь про вычисления базисных токов плеч защиты? Если про них, то надо брать полную мощность трансформатора, а коэффициенты трансформации ТТ у присоединения с реактором и второго присоединения одинаковые?
#2, да одинаковые
У вас на рисунке подключение ДЗТ к плечам ТТ по НН какое-то кривое. ТТ реактора и выключателя надо запараллелить, а у вас что-то не очень похоже.
ТТ реактора и выключателя надо запараллелить, а у вас что-то не очень похоже.
да вроде нормально,нарисовано кривовато
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Присоединяюсь, для определения базисных (базовых) токов надо брать одинаковую "проходную" мощность, мощность тр-ра. Ну и понятно (понятно?) почему. Втекающий со стороны питания и вытекающий в нагрузку или к точке КЗ токи должны соответствовать одной и той же мощности, защита же дифференциальная, разностная. Первое правило Кирхгофа ...
На картинке у вас полярность ТТ на стороне НН как будто разная. Точки расставить, может быть?
вообще ни чего не понятно,
т.к. диф. защита - это 1-е правило Кирхгофа,
а где тот самый узел, который будет для неё зоной защиты куда будут втекать токи при КЗ?
вообще ни чего не понятно,
т.к. диф. защита - это 1-е правило Кирхгофа,
а где тот самый узел, который будет для неё зоной защиты куда будут втекать токи при КЗ?
Так трансформатор и есть узел. Специфический, конечно, для потоков мощности правило соблюдается, а вот токи - они принципиально разные. Но их можно и нужно привести к одному "масштабу", выровнять, и понятно, как это сделать.
для определения базисных (базовых) токов надо брать одинаковую "проходную" мощность, мощность тр-ра. Ну и понятно (понятно?) почему.
спасибо
чего не понятного, токи во всех плечах выравниваются
в РНТ и ДЗТ числом витков обмоток - классика
в МП РЗ коэффициентами трансформации вторичных входных трансформаторов в терминалах, иногда ставят промежуточные, например если попали на 5А и 1А, это так сказать аппаратно, но у МП можно ещё и программно и даже с учётом разных схем соединения обмоток ТР - Y/D
мне что не понятно... в зону защиты входит ещё ошиновка и реактор?! а не проще подать с обмотки D? если это именно ДЗТ трансформатора?
в зону защиты входит ещё ошиновка и реактор?! а не проще подать с обмотки D? если это именно ДЗТ трансформатора?
необходимо выполнить расчет уставок Уже существующей схемы, задача была только выполнить перерасчет, а переподключение уже другой вопрос.
Добавлено: 2023-02-16 13:24:46
необходимо выполнить расчет уставок Уже существующей схемы.
Задача была только выполнить перерасчет, а переподключение уже другой вопрос.
необходимо выполнить расчет уставок Уже существующей схемы, задача была только выполнить перерасчет, а переподключение уже другой вопрос.
понятно!
нужно считать, а посчитать проблемы - нет исходных данных?! характеристик или параметров присоединений и характер нагрузки на обмотках не известны?!
ведь не спроста стоит реактор, очевидно там источник эл.эн., если бы это был просто реактор компенсации ре.м. с заземление, то зачем его вообще вводит дифф.защ. (это ещё одна "непонятка")?
нет исходных данных?! характеристик или параметров присоединений и характер нагрузки на обмотках не известны?!
От реактора отходит один фидер. Характер нагрузки неизвестен.
очевидно там источник эл.эн., если бы это был просто реактор компенсации ре.м. с заземление, то зачем его вообще вводит дифф.защ
Непонятно. Еще есть ДЗШ ГРУ 6 кВ , но почему-то реактор вошел в плечо ДЗТ.
Непонятно. Еще есть ДЗШ ГРУ 6 кВ , но почему-то реактор вошел в плечо ДЗТ.
Может ток КЗ вне зоны ДЗШ слишком большой и ТТ насыщается с неселективной работой? Тогда, включив реактор в зону ДЗТ обеспечим селективную работу если ДЗТ отключит быстрее?
Непонятно. Еще есть ДЗШ ГРУ 6 кВ , но почему-то реактор вошел в плечо ДЗТ.
а тогда какова вообще схема размещения ИТС (ну, так принято называть) по ТТ и ТН?
зоны этих защит пересекаются?,
или это типа такая схема ДЗТ трансформатора исключающая наличие мёртвых зон?
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → подключение ДЗТ
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc