21

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

Вообще, термин "срок эксплуатации"- очень интересный термин... Что это такое, особенно для "западных" производителей. И как он устанавливается? Есть ли он в "фирменной" документации? По "советским" стандартам это указывалось в паспорте. Вроде бы (для ШДЭ, ПДЭ) он устанавливался в 12лет. А что потом? "Выкидывать"? А они по настоящее время еще используются. На каком основании? "Решении" главного инженера? Или созданной "комиссии" (для "размывания" ответственности"? Понятно ведь, что сейчас устройства РЗА "морально" устаревают  быстрее, примерно лет за 10. Да и "расходные" материалы (батарейки, микросхемы "перезаписываемой" памяти (например, число перепрошивок) могут иметь ограничения. Что говорят по этому поводу наши "разрешители"? (стандарты, нормы и т.п.)?

22

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

illiario писал(а):
2023-04-28 14:02:05

Сколько той Ареве лет? Срок эксплуатации у них что-то вроде 25 лет

из опыта 15 лет ,дальше начинаются большие и малые проблемы

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

23

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

scorp писал(а):
2023-04-28 18:52:26

из опыта 15 лет

Даже раньше, не более 10 лет. У нас 20-я серия распространена, на данный момент не менее 300 терминалов, из них большая часть Арева, остальные Шнайдер, Число неисправных уже не менее пары 10-в, может больше. Часть отремонтировали - в основном БП и по моему оптроны меняли. Часть с "глюками" просто лежат.

24 (2023-04-29 15:23:25 отредактировано scorp)

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

andy_210568 писал(а):
2023-04-29 11:59:08

Даже раньше, не более 10 лет. У нас 20-я серия распространена, на данный момент не менее 300 терминалов, из них большая часть Арева, остальные Шнайдер, Число неисправных уже не менее пары 10-в, может больше

ну не знаю,за 14 лет ни один терминал Р127 из 50 шт.из строя не вышел в помещении без обогрева

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

25 (2023-04-29 17:01:17 отредактировано andy_210568)

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

Ну что есть.  ICQ/bk:pardon:  И стоят в ячейках КРУ, кондишена конечно нет, но условия более чем приличные, и питание у них нормальное, мощная АКБ в буфере, бросков по питанию нет. Уж извините за оффтоп: любимые мною Сипротеки  ICQ/ab:)  из 100 с лишним один только сам "сдох" (дисплей), один погиб при грозе, три (может 4) мы вернули из зависона перепрошивкой о которой уже упоминал коллега Conspirator. Нелюбимые мною (не сложилось  ICQ/bk:pardon: ) АВВ - несколько десятков, объективно не могу вспомнить случаев неоправданных выходов из строя (парочку мы водой залили  ICQ/ag:D ). Самые мозгоклюйные по соотношению количество терминалов/количество дефектов - это блочные шкафы ЭКРА ШЭ-11**, да простят меня присутствующие на форуме их представители  ICQ/ab:)  Как говорится всё опять не в пользу российского автопрома...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26 (2023-04-29 20:52:00 отредактировано scorp)

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

Недавно через 16 лет 'сдох" Р546 ДЗЛ,КСЗ с отключением КВЛ 220 кВ,вечером выложу осц,если интересно
линия через два выключателя,один из них во время инциндента был отключен по режиму,кз на линии не было

Post's attachments

Wednesday 12 April 2023 13.50.27.000.CFG 1.52 Кб, 5 скачиваний с 2023-04-29 

Wednesday 12 April 2023 13.50.27.000.DAT 2.63 Мб, 4 скачиваний с 2023-04-29 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

27

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

andy_210568 писал(а):
2023-04-29 16:33:05

Как говорится всё опять не в пользу российского автопрома...

Отсутствие конкуренции "убивает" качество.... Больно рьяно Экра "устраняла" своих конкурентов на российском рынке. А надо бы за повышение качества и снижение цены бороться.... Но еще не все потеряно. Можно было бы как Швайцер сделать бесплатным ремонт или как Сименс за небольшую прибавку к цене ввести дополнительную гарантию. Раньше, вроде бы, у Радиуса был ремонт бесплатным. Кто знает, как сейчас?

28

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

scorp писал(а):
2023-04-26 10:58:21

пришлите,если есть сохраненный файл уставок set.,можно на почту scorp58собакаmail.ru

файл уставок и лог: settings.zip

Добавлено: 2023-05-03 14:22:24

Кстати, нежданно негаданно  пришёл ответ от систем электрик:
"Здравствуйте,
По вашему обращению №...:
С такой ошибкой ранее не сталкивались, но означает она недопустимую (неподходящую) версию прошивки ЧМИ (лицевой панели с цифровым дисплеем).
Пришлите пожалуйста фото наклейки под верхней крышкой MiCOM с указанием серийного номера и кода CORTEC."
Отправили данные по запросу, ждём ответ...

29 (2023-05-03 15:28:54 отредактировано scorp)

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

в вашем терминале и русский должен быть
       002.123    Language version        805.0   
805 это русский язык
насколько я понял терминал аревский,лучше пользоваться Micom S1 Studio,а не шнайдеровской Easergy Studio

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

30

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

pvk777 писал(а):
2023-05-03 14:22:24

Кстати, нежданно негаданно  пришёл ответ от систем электрик:

Интересно, что, и через сколько они ответят. Мне кажется, предложат перепрошить за деньги той прошивкой, что у них есть (если у них есть). У поляков-то они в бане. Как альтернатива - предложат Механотронику. А вообще это попытка сохранить хорошую мину при плохой игре.