Здравствуйте, уважаемые релейщики.
На терминале Micom P632  выскочила ошибка: SFMON (САКОН) Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI), может быть кто то знает чем может быт вызвана и как устранить?
Заранее благодарю.

2

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

Из мануала:
http://rzia.ru/uploads/images/593/78edbb90cb90dd3e78e8ededbdf7b9c5.png http://rzia.ru/uploads/images/593/78edbb90cb90dd3e78e8ededbdf7b9c5.png

3 (2023-04-25 19:52:55 отредактировано scorp)

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

pvk777 писал(а):
2023-04-25 14:27:30

На терминале Micom P632  выскочила ошибка: SFMON (САКОН) Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI), может быть кто то знает чем может быт вызвана и как устранить?

А связь с терминалом есть?Светодиод Н2 горит или мигает?Может сначала  выполнить ОСНФ Общий возврат

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

4

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

beyond, спасибо. я эту информацию в мануале тоже нашёл, но не могу понять, что за съёмная панель, никаких выносных панелей у нас нет и не было установлено. Судя по журналу событий ошибка появилась полгода назад, обнаружили при очередном осмотре на этой неделе, причём на подстанции установлены всего два таких терминала и на обоих с разницей в месяц была зафиксирована данная неисправность, никаких работ с терминалами последний полтора года не проводилось.

5

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

а совет scorp (холодный перезапуск) пробовали? Ну или питание снять и подать? Если "уйдет", то просто "глюк" терминала. Бывает.... Или "перепрошить" можно попробовать, тоже иногда помогает. Если терминал работоспособен, то можно и не обращать внимания

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

scorp, H2 (Блокир./Неиспр) не горит и не мигает, мигал H3 (Тревога/Alarm), в журнале РЕ_СК (MT_RC) зарегистрирован один сигнала, после попытки сбросить через Работа/управ. и контроль/ РЕ_СК/возв. регист. Н3 стал просто гореть, счётчик не сбросился. Cвязь с устройством по modbas есть.

Добавлено: 2023-04-26 09:12:56

Conspirator, перезапуск пробовали, не помогло, работе в принципе не мешает, просто удивил тот факт что ошибка появилась на двух терминала на одной подстанции  с разницей в месяц, при этом к терминалам из релейного персонала никто не подходил.

7

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

А перепрошивка версии? У Сименс иногда помогает...

Добавлено: 2023-04-26 09:21:02

Да, еще вопрос: какого года терминал? Раньше с Альстомом (Аревой) была проблема: 6-7 лет "полет нормальный", потом всякая "бяка" начинает "вылезать".... Как мне объясняли, компания (для уменьшения стоимости) применяла детали "для общего пользования" (а не "специального", которые дороже). Но это было раньше, как сейчас - не знаю

8

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

Перепрашивать, честно говоря страшно, подстанция важная.
Вообще у нас в эксплуатации всего 2 подобных терминала, и подключится с компа мы к нему вчера не смогли, к 120-125 терминалам подключаемся без проблем, может кто подскажет в чём может быть дело  и нужен ли для подключения шнайдеровский преобразователь интерфейса.

Написал в шнайдер, ответ: "Благодарим за обращение в Компанию ТОО "Шнейдер Электрик". Сообщаем Вам, что ТОО Шнейдер Электрик работает только с компаниями Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. В соответствии с внутренними политиками Компании мы не можем предоставить запрашиваемую информацию. Надеемся на Ваше понимание.
Компаниям из РФ прошу обратиться в Systeme Electric."
Написал в систем электрик, посмотрим что ответят:)

9

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

pvk777 писал(а):
2023-04-26 09:12:56

Н3 стал просто гореть,

тогда проблема не снялась,и Общий сброс вряд ли поможет.
но попробуйте
http://rzia.ru/uploads/images/17/a3af47157fdd971d022e92578de3b0ee.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/a3af47157fdd971d022e92578de3b0ee.jpg

Добавлено: 26-04-2023 09:38:16

Conspirator писал(а):
2023-04-26 08:56:51

Или "перепрошить" можно попробовать, тоже иногда помогает.

это не сименс,где прошивка не проблема,тут надо к "официалам"

Добавлено: 26-04-2023 09:44:31

pvk777 писал(а):
2023-04-26 09:29:50

Написал в шнайдер, ответ: "Благодарим за обращение

понятно,в свое время у меня денег просили за прошивку

Post's attachments

общ сброс.jpg 87.13 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

Conspirator, терминал 2008 года, арева, по версии прошивки сейчас сказать не могу.

Добавлено: 2023-04-26 09:49:55

scorp, спасибо за совет, но есть ли смысл выполнять общий возврат если перезагрузка путём снятия оперативного питания не помогла?

11

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

Терминал "старый", если их всего два, есть смысл "перейти" на наши, российские.... Когда вежливо "посылают на три буквы" очень неприятно. Лучше написать "служебку", что появилась неустранимая неисправность, есть вероятность, что "доломается". Надо менять. С "перепривязкой" к клеммам проблем не должно быть

12

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

pvk777 писал(а):
2023-04-26 09:49:55

есть ли смысл выполнять общий возврат если перезагрузка путём снятия оперативного питания не помогла?

процедура не опасна,очищает все регистры,события,осц. и т.д. на уставки и логику не влияет.Холодный перезапуск возвращает терминал на заводские уставки

Добавлено: 26-04-2023 09:59:55

pvk777 писал(а):
2023-04-26 09:49:55

терминал 2008 года, арева

поищите все таки версию ПО,какие то прошивки и сам "прошивальщик" где то были

Добавлено: 26-04-2023 10:06:36

смотрите ЛС

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

13

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

Conspirator писал(а):
2023-04-26 09:57:23

Терминал "старый", если их всего два, есть смысл "перейти" на наши, российские.... Когда вежливо "посылают на три буквы" очень неприятно. Лучше написать "служебку", что появилась неустранимая неисправность, есть вероятность, что "доломается". Надо менять. С "перепривязкой" к клеммам проблем не должно быть

Спасибо, согласен с Вами, попробуем включить в программу замены.

Добавлено: 2023-04-26 10:39:07

scorp писал(а):
2023-04-26 10:06:36

поищите все таки версию ПО

По версии ПО информация будет только 26.04

14 (2023-04-26 11:00:21 отредактировано scorp)

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

pvk777 писал(а):
2023-04-26 10:39:07

По версии ПО информация будет только 26.04

пришлите,если есть сохраненный файл уставок set.,можно на почту scorp58собакаmail.ru

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

15

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

scorp,
там лучше по событиям (events) смотреть. В .set только настройки.
САКОН = СамоКонтроль. Рискну предположить, что сбой памяти.

16

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

illiario писал(а):
2023-04-27 18:36:33

там лучше по событиям (events) смотреть.

согласен,я в set хотел посмотреть версию ПО

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

17

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

scorp,
Кстати, Вы пишите

scorp писал(а):
2023-04-26 10:06:36

поищите все таки версию ПО, какие то прошивки и сам "прошивальщик" где то были

Я вроде такое про 40 серию помню, а про 30-ю мне говорили, что только поляки (со всеми отсюда вытекающими последствиями на сегодня) могут обновлять.

18 (2023-04-27 20:31:29 отредактировано scorp)

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

30 и 40 серии мог прошить только сервисный инженер,на микомы(арева/альстом) в свободном доступе прошивок не было.
мне,как "члену профсоюза"  ICQ/ag:D как то давали прошивку v.611 на 30 серию
40-серия прошивается через передний порт SK2 25pin(LPT) или нужен ноут с ДОК станцией

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

19

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

Поскольку все "инофирмы" прекратили техподдержку, мы все стали сервис-инженерами ICQ/ae:P

20

Re: Micom P632 ошибка SFMON: Invalid SW vers DHMI ( Недоп. версия ПО DHMI)

Conspirator писал(а):
2023-04-28 07:40:36

Поскольку все "инофирмы" прекратили техподдержку

повод для замены устройства.