Тема: Проект приказа "Об утв. МУ по технологическому проектир. ПС 35-750 кВ"

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект приказа Минэнерго России "Об утверждении Методических указаний по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ"
Проект разработан Минэнерго России в рамках реализации полномочий по установлению требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2017 N 244 "О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", пунктом 4.2.14_21 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 N 400, абзацем седьмым подпункта "в" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
https://regulation.gov.ru/Regulation/Np … ID=139496#

proekt_prikazametod_ukazaniya_po_tekh_proektirovaniyu_podstantsii.docx

2

Re: Проект приказа "Об утв. МУ по технологическому проектир. ПС 35-750 кВ"

Конечно документ нужен, но самые главные вопросы не отражены - какие критерии выбора схемы подстанций и какие критерии выбора схемы присоединений и количества коммутационных аппаратов на присоединении? Таки можно под один выключатель по пять линий подключать или все таки должны быть ограничения? Какая должна быть загрузка основного оборудования в виде трансформаторов? Все остальное написанное в этих МУ это следствие выбранной схемы объекта и количества подключенных линий к объекту.

3

Re: Проект приказа "Об утв. МУ по технологическому проектир. ПС 35-750 кВ"

Lekarь писал(а):
2023-07-12 09:46:47

Какая должна быть загрузка основного оборудования в виде трансформаторов?


не понял поясните...

да вроде при первом прочтении всё нормально, и по выбору схем без проблем...

4 (2023-07-13 08:42:13 отредактировано Lekarь)

Re: Проект приказа "Об утв. МУ по технологическому проектир. ПС 35-750 кВ"

ПАУтина писал(а):
2023-07-13 08:16:02

не понял поясните...

да вроде при первом прочтении всё нормально, и по выбору схем без проблем...

Не увидел, где указания по выбору схем объекта. Если я хочу построить новую ПС, то кто должен определять, мне схема 5Н нужна или два выключателя на цепь?
Не увидел указаний по выбору мощности и загрузки трансформаторов. Но это тоже, все после выбора схем. Кто и как должен определять схему объекта и где критерии того, что за счет того кто хочет построить подстанцию мы не будем делать системообразующий объект с колоссальными затратами?
Как опорный документ для каких то обоснований, МУ наверное нужны, но в этой редакции они разорительны для экономики. Зачем две АБ на объекте? Когда были АБ типа СК и они служили по 30 лет нужна была одна АБ. Сейчас когда на каждом шагу мы заявляем, что у нас высоконадежное оборудование, то вдруг, требуется две АБ. С чего это вдруг?

5

Re: Проект приказа "Об утв. МУ по технологическому проектир. ПС 35-750 кВ"

Lekarь писал(а):
2023-07-13 08:40:39

Не увидел, где указания по выбору схем объекта. Если я хочу построить новую ПС, то кто должен определять, мне схема 5Н нужна или два выключателя на цепь?
Не увидел указаний по выбору мощности и загрузки трансформаторов. Но это тоже, все после выбора схем. Кто и как должен определять схему объекта и где критерии того, что за счет того кто хочет построить подстанцию мы не будем делать системообразующий объект с колоссальными затратами?

всё о чём Вы говорите имеется в соответствующих СТО, ГОСТ-ах, МУ и РД ... и они кстати там и указаны

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Проект приказа "Об утв. МУ по технологическому проектир. ПС 35-750 кВ"

ПАУтина писал(а):
2023-07-16 03:33:28

всё о чём Вы говорите имеется в соответствующих СТО, ГОСТ-ах, МУ и РД ... и они кстати там и указаны

Это где такие ГОСТы, на которые можно сослаться, что если я выбрал схему 5Н для двух трансформаторной подстанции, а мне навязывают, "четырехугольник", то ГОСТ меня оградит от такого поворота дел?
Или где такие ГОСТы, которые например, в простых и наглядных схемах по высокому напряжению, могут оградить от установки ТН? Фишка последних лет, в которой системный оператор, со всеми потребителями навязывает на отпаечных подстанциях передавать напряжения с питающих линий, вовсе не задумываясь, что это колоссальные расходы, не говоря уже о всяких возможных волновых явлениях, типа феррорезонанса.
В городе миллионнике, попробуй купи землю на территории с плотной застройкой, для установки ТН на отпаечную подстанцию. А еще интересней, когда спрашиваешь, как это повлияет на безаварийную работу))) оказывается, что никак.