Тема: МТЗ секции РУс/н
Желаю всем здравствовать!
Столкнулся с необходимостью пересмотра уставок защиты секции. По порядку.
Электростанция. РУ собственных нужд имеет два ввода - рабочий и резервный. В данном случае секция 3кВ. Поэтому оба ввода питаются от трансформаторов. Трансформаторы оборудованы защитой от перегруза, дифференциальной, максимальной токовой и газовой защитами. На отходящих присоединениях имеются ТО и МТЗ. Также групповая защита минимального напряжения (2 ступени). Все это дело резервируется МТЗ вводного выключателя. При отключении рабочего ввода или при исчезновении напряжения на шинах секции предусмотрен АВР. Блокировка АВР срабатывает в случае отключения рабочего ввода действием МТЗ или работой УРОВ.
От секции питаются двигатели и трансформаторы. Про их защиты уже сказал. МТЗ отстраивается от максимального рабочего тока. Суммирую пусковые токи всех двигателей секции. Тут первый вопрос: зависит ли кратность пускового тока от мощности двигателя и какие есть критерии, если да? Возможно, раньше это замерялось в натуре. Сейчас даже не знаю, как это делается. И с токами трансформаторов возникает вопрос - брать номинальный ток или кратное значение (например, 2)? Далее полученный результат умножаю на коэффициент 1.2. Чтобы получить ток срабатывания реле, Iсз делю на коэффициент возврата реле и на коэффициент трансформации ТТ.
И второй вопрос: как рассчитывается время работы защиты? От каких данных отталкиваться?
Завтра дополню свой вопрос имеющимися уставками по времени АВР и ЗМН. Как понимаю, они тоже как-то связаны между собой.
Желаю всем счастья!