21

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

retriever писал(а):
2023-10-24 17:07:24

Видимо, дело в том, что мы гуляем по петле гистерезиса от Фmax+ до Фmax-, а на первом начинаем с 0 Т.е. в последних циклах мы как бы начинаем с Кr=-1, а в самом первом цикле начали с Kr=0.

Да примерно так, только на рисунке насыщение первый раз происходит при превышении Psi > +Psi_s, поэтому последующих цикл начинается с Кr = 1, а поскольку ток снижается, то потокосцепление будет уменьшаться начиная с +Psi_s, пока не достигнет -Psi_s (т.е. как раз должно пройти 2Psi_s).

Добавлено: 2023-10-25 12:59:37

retriever писал(а):
2023-10-25 10:55:00

У меня в модели не ПХН (гладкая кривая). Разницы с #14 визуально почти нет, более сглаженные переходы от синуса к экспоненте и все.

У меня тоже, но аппроксимирована максимально близко к ПХН.

Добавлено: 2023-10-25 13:29:13

zigzag писал(а):
2023-10-25 10:06:56

это НЕ УР потому что в индукции есть незатухающая апериодика.

кстати универсальные характеристики, построенные для УР как раз построены для случая, когда в индукции есть незатухающая апериодика. Это явно следует из формулы 1 - cos(wt) > 2C

22

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

hitakiry писал(а):
2023-10-25 10:29:38

а известно, что апериодика максимальна

А причем тут это если мы рассматриваем УР?

hitakiry писал(а):
2023-10-25 10:29:38

Кроме того, даже если принимать, что ХН у ТТ отлична от ПХН, то в первый период аппериодика всё равно не затухнет, поэтому в реальных условиях в УР (в первом случае, второй случай надуманный) насыщение в первый период и последующие всегда будет разным.

В первый период апериодика не затухнет - конечно да. Значит в первом периоде нет УР и во втором и в третьем пока нельзя будет пренебречь затухшей апериодикой. Установившийся периодический режим это режим в котором каждый период происходит одно и тоже. Каждый период всех величин идентичен с любым другим периодом. Если это не так то это не УР.

23 (2023-10-25 12:43:19 отредактировано hitakiry)

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

zigzag писал(а):
2023-10-25 11:34:34

В первый период апериодика не затухнет - конечно да. Значит в первом периоде нет УР и во втором и в третьем пока нельзя будет пренебречь затухшей апериодикой. Установившийся периодический режим это режим в котором каждый период происходит одно и тоже. Каждый период всех величин идентичен с любым другим периодом. Если это не так то это не УР.

Тогда вы хотите сказать, что и универсальные характеристики построены не для УР?

Добавлено: 2023-10-25 13:42:31

zigzag писал(а):
2023-10-25 11:34:34

А причем тут это если мы рассматриваем УР?

вот именно мы рассматриваем УР, поэтому никакой апериодики в токе быть не должно.

Добавлено: 2023-10-25 13:43:32

zigzag писал(а):
2023-10-25 10:06:56

это НЕ УР потому что в индукции есть незатухающая апериодика.

и на счет этой фразы я тоже не согласен. УР - это режим в первичной сети, а не во вторичной. При насыщении ТТ во вторичке УРа никогда не будет - один режим все время будет сменяться другим.

24

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

hitakiry писал(а):
2023-10-25 11:43:32

Тогда вы хотите сказать, что и универсальные характеристики построены не для УР?

Для УР конечно. Только надо договориться об определениях. Что такое УР.

hitakiry писал(а):
2023-10-25 11:43:32

вот именно мы рассматриваем УР, поэтому никакой апериодики в токе быть не должно.

так а почему в индукции (потоке) должна быть? Что мешает начальную индукцию выбрать такую (это же просто начальное намагничивание сердечника никак не связанное с режимом) чтобы не было апериодики?

Рассмотрим 2 каритнки. На первой ТТ находится в режиме когда он еще не насыщается но запаса никакого нет, то есть С = 1. В этом режиме (при активной нагрузке и пренебрежении индуктивностью рассеяния) i1 = i2 ~ e. Где e - напряжение на ветви намагничивания. Прошу обратить особое внимание на то, что когда ток равен нулю у потока в этот момент "шапочка" косинусоиды потому что именно в "шапочке" производная нулевая ( e = -dФ/dt )
http://rzia.ru/uploads/images/15941/c4230eea4eac55e4df2d8fbc966714bf.png http://rzia.ru/uploads/images/15941/c4230eea4eac55e4df2d8fbc966714bf.png

На второй картинке ТТ уже насыщается (C  = 0.9). В момент насыщения ток i2 становится нулевым. Поток не меняется. ТТ выходит из насыщения когда ток меняет знак. Ток в этот момент нулевой, следовательно в этот же самый момент у потока должен быть максимум. Через некоторое время поток уткнется в ограничение с другим знаком. Очень важно, что из насыщения поток выходит с нулевой производной а входит с ненулевой. То есть куски синусоид (косинусоид) потока уже не симметричны относительно оси времени.
Поток от 0 до t1 описывается выражением: -cos(wt) + d. Чему равно это d? Можно вычислить из условия что поток в нулевой момент равен минус C, тогда d = 1 - C.
Когда наступет время t1? Когда эта смещенная косинусоида упрется в плюс С: - cos(wt1) + 1 - C > C
1 - cos(wt1) > 2C
http://rzia.ru/uploads/images/15941/06b49b46d5268f63bb7b45fc5b2d6c21.png http://rzia.ru/uploads/images/15941/06b49b46d5268f63bb7b45fc5b2d6c21.png
Вот мы получили формулу из книги. Среднее значение потока за период равно нулю (то есть нет никаих незатухающих апериодик) - значит это УР. Насыщение во всех периодах одинаковое. Просто надо начальное значение индукции выбрать таким чтобы сразу наступал УР.

Добавлено: 2023-10-25 12:52:52

hitakiry писал(а):
2023-10-25 11:43:32

При насыщении ТТ во вторичке УРа никогда не будет - один режим все время будет сменяться другим.

Но если ключ в ветви намагничивания замыкается - размыкается всегда через одниаковые промежутки времени то это некий квази УР, так как кривые выглядат одинаково от периода к периоду.

25 (2023-10-25 13:39:30 отредактировано hitakiry)

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

zigzag писал(а):
2023-10-25 12:52:52

Что мешает начальную индукцию выбрать такую (это же просто начальное намагничивание сердечника никак не связанное с режимом) чтобы не было апериодики?

ничего не мешает, но с чего вдруг нам это делать в первый момент возникновения КЗ (до первого насыщения)? Теперь на счет следующих моментов насыщения: да если С = 1 после первого насыщения постоянная сокращается автоматически поскольку остаточная индукция равна + или -Bs, соответственно 1-С = 0, а если С не равно 1 возникает? И что это за 1 такая. Кстати, а что будет если нагрузка активно-индуктивная останется ли 1 единичкой или будет другое значение?

Добавлено: 2023-10-25 15:30:33

zigzag писал(а):
2023-10-25 12:52:52

Только надо договориться об определениях. Что такое УР.

На интернет просторах написано следующее Установившимся называют режим работы ТТ, при котором токи в первичной и вторичной обмотках ТТ не содержат затухающих свободных апериодических и периодических составляющих. ни про какую индукцию речи нет. В книге Афанасьева В.В. под УР ТТ понимают то же самое.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26 (2023-10-25 13:50:45 отредактировано retriever)

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

Мне вот про насыщение другое интересно.
Делал безгистерезисный расчет, обычно принимается при этом условно Kr=0.86 или 0.1, и на безгистерезисной кривой этому соответствует какой-то вторичный ток.
Однако на самом деле его, этого вторичного тока, нет, и ток в начальный момент времени должен быть 0.
И я для себя не могу толком решить, как правильно. Потому что получается, что если задавать F=i1*w1+i2*w2 с какого-то значения, а потом высчитать i2, зная i1, то вторичный ток в начальный момент времени не ноль, и если моделировать дифзащиту, то будет "ложный дифток".

В голову приходят 2 идеи
1 вариант - сместить после расчета F на величину Fstart. Однако если это сделать, то в УР синусоида будет смещенной. Поэтому в итоге я пришел к выводу, что надо смещать расчетную синусоиду на Fstart*exp(-t/Tm), Tm=Xm/(R2+R)

Так по-хорошему этот вопрос закрывается через гистерезисный расчет джайлзом-атертоном, но мне совершенно не нравится, как там задается остаточная намагниченность (там будет как-то так, что остаточную намагниченность нельзя будет задать 0.1 или 0.86, будет какой-то потолок, зависящий от стали и ширины зазора, и выше его расчет будет нефизичным, т.к. старт будет вне максимальной гистерезисной петли.
А подбирать петлю так, чтобы там была возможность влепить ост. намагниченность какую надо - это нелинейный расчет и я упарился разбираться, как это делать, и работает это криво, можно получить петлю, как у постоянного магнита.

27

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

zigzag писал(а):
2023-10-25 12:52:52

некий квази УР

до этого был УР, теперь говорите, что это квази УР. Мне кажется вы запутались.

Добавлено: 2023-10-25 15:55:43

retriever писал(а):
2023-10-25 13:35:41

закрывается через гистерезисный расчет джайлзом-атертоном

Как говорится совершенству нет предела. Модель Джайлза-Атертона это всего лишь какое то приближение к реальному. Пробовал её реализовать в свое время, получил что то похожее на гистерезис, но частные циклы перемагничивания так вроде и не получил. Если честно нигде не видел нормального описания этой модели. Даже в самой статье Джайлза есть непонятные моменты. Мне больше нравится модель ТТ по Сироте (с использованием метода последовательных интервалов и правил Маделунга).

28

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

Я могу скинуть ближе к вечеру.
Там фишка в том, что надо интегрировать характеристику намагничивания отдельно, т.к. если задать постоянный шаг по времени, то в области насыщения H будет нарастать очень быстро, и будет ошибка интегрирования при получении В(Н). И надо поэтому, получив следующее значение Н=Н2, разбить H1-H2 на мелкие отрезки и проинтегрировать, получив В.

29

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

hitakiry писал(а):
2023-10-25 13:30:33

ничего не мешает, но с чего вдруг нам это делать в первый момент возникновения КЗ

Нет никакого первого момента в УР. УР он теоретически бесконечен в обе стороны от условного нулевого момента времени.

hitakiry писал(а):
2023-10-25 13:30:33

На интернет просторах написано следующее Установившимся называют режим работы ТТ, при котором токи в первичной и вторичной обмотках ТТ не содержат затухающих свободных апериодических и периодических составляющих. ни про какую индукцию речи нет.

Ну это же явно не для ПХН написано. Давайте возьмем линейный ТТ когда индуктивность намагничивания большая, но не бесконечная, тогда конечно дождемся затухания всех экспонент вот и УР. А в ПХН не дождаться этого никогда. Значит единственный вариант сделать так чтобы этих постоянных составляющих сразу не было.
В итоге что получается, что в универсальных характеристиках не учли что насыщение на первом периоде не такое же как на последующих и запихали во все книги по ТТ?

retriever писал(а):
2023-10-25 13:35:41

В голову приходят 2 идеи
1 вариант - сместить после расчета F на величину Fstart. Однако если это сделать, то в УР синусоида будет смещенной. Поэтому в итоге я пришел к выводу, что надо смещать расчетную синусоиду на Fstart*exp(-t/Tm), Tm=Xm/(R2+R)

В линейном ТТ с ненулевым остаточным потоком:
Ток намагничивания i0(t), i(0)=0
Поток Ф=Lm*i0(t) + Ф0. Это соответствует уже несимметричной относительно начала координат ХН. Выглядит не очень, ну так линейный ТТ без гистерезиса тоже выглядит не очень. За простоту надо платить. Зато такой подход не требует костылей и подгонки. Как вышло из формул так и записали.

30 (2023-10-25 15:24:18 отредактировано hitakiry)

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

zigzag писал(а):
2023-10-25 14:40:05

Нет никакого первого момента в УР

ну да УР же до большого взрыва был, я и забыл.

zigzag писал(а):
2023-10-25 14:40:05

В итоге что получается, что в универсальных характеристиках не учли что насыщение на первом периоде не такое же как на последующих и запихали во все книги по ТТ?

Я про то и говорю. На мой взгляд анализ просто упростили. Просто не акцентировали внимание, на этом моменте. Построены они правильно к ним замечаний у меня нет. Вопрос в том можно ли ими пользоваться для расчета погрешности в УР для быстродействующих защит. Для МТЗ и других резервных защит вопросов нет, а вот для ДЗТ, ДЗГ? Может это связано с тем,  что прежние быстродействующие защиты (ДЗТ-21 или РНТ-565 и др.) работали не так быстро (не на первом периоде) и этого было достаточно?

Добавлено: 2023-10-25 17:27:20

zigzag писал(а):
2023-10-25 14:40:05

Ну это же явно не для ПХН написано. Давайте возьмем линейный ТТ когда индуктивность намагничивания большая, но не бесконечная, тогда конечно дождемся затухания всех экспонент вот и УР. А в ПХН не дождаться этого никогда. Значит единственный вариант сделать так чтобы этих постоянных составляющих сразу не было.

пока что это всего лишь ваши домыслы

31 (2023-10-25 16:47:52 отредактировано zigzag)

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

hitakiry писал(а):
2023-10-25 15:27:20

пока что это всего лишь ваши домыслы

Давайте даже без насыщения и индукции. Посчитаем переходной процесс в линейном ТТ с активной нагрузкой и отсутствии апериодики в первичном токе:

   |----------------|--------------------|
   |                    |                           |
ист. тока          L                            R
   |                    |                           |
   |___________|_______________|

ток источника тока J = Im * sin(wt) - направлен вверх
ток в индуктивности i0 - направлен вниз
ток в резисторе i2  - направлен вниз

J = i0 + i2
L * di0/dt  = i2 * R

Дифференциальное уравнение на i0
tau * di0/dt + i0 = Im * sin(wt)
tau = L/R

Ответ
i0 = R/Z*Im*sin(w*t - phi) + exp(-t/tau) * ( i0нач + R/Z*Im*sin(phi) )
i2 = X/Z*Im*sin(w*t - phi + pi/2) - exp(-t/tau) * ( i0нач + R/Z*Im*sin(phi) )

X = w*L
phi = arctg(X/R)
i0нач - начальное значение тока в индуктивности
Z = sqrt( R^2 + (wL)^2 )

Анализ:
1. Апериодика есть как в токе намагничивания так и во вторичном токе: значит ТТ не в УР;
2. Апериодика затухнет через примерно 3*tau значит тогда примерно и наступит УР;
3. По мере роста L (приближаемся к ПХН) i2 стремится к i1, i0 стремится к нулю
4. Время наступления УР - 3*tau также растет по мере увеличения L так как tau прямо пропорционально L. То есть по мере приближения к ПХН начало УР неограниченно отдалятеся во времени.

Вы можете сказать что при L = бесконечность i0 = 0, i2 = i1 и формально мы в УР. Но по мне это выглядит странно так как получается весьма специфическая зависимость времени установления УР от L. Пока L - конечное число эти величины прямо пропорциональны, как только L = бесконечность то, время прыгает в ноль, то есть получается что предел
lim(k*L) при L стремящимся к бесконечности равен нулю.

А вот что по мне выглядит нормальным, так это задать i0нач таким чтобы i0 и i2 не содержали экспонент сразу с нулевого момента времени и независио от величины L, так как выбором i0нач можно занулить скобку у экспоненты. То есть в цепи сразу наступает УР. В этой задаче я подобрал нужное значение для i0нач. А в первоначальной задаче я выступал за то, чтобы в нужное значение устанавливать psi_нач. Идея остается без изменений.

Мне кажется именно такой УР имеют в виду авторы. Если вернуться к первоначальной задаче, то действительно разница во времени до насыщения только в первом периоде и я думаю, электромеханика не успеет почувстовать разницу.

32

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

zigzag писал(а):
2023-10-25 16:31:42

Мне кажется именно такой УР имеют в виду авторы

вам кажется. И на вашем месте я бы начал с источника тока - почему вы решили, что J = Im*sin(wt). Это так если до КЗ не было тока нагрузки. Ведь говоря о насыщении ТТ рассматривают установившийся режим КЗ не так ли? А чем установившийся режим КЗ через бесконечное время отличается от УР КЗ с соблюдением условий, при которых отсутствует апериодическая составляющая - правильно ничем. Конечно можно ждать пока УР закончиться, а можно соблюсти условие при которых УР в первичной цепи наступит сразу. Ждать n-ое время такое себе занятие (быстродействующие защиты ждать не хотят). Поэтому надо рассмотреть второй случай, когда УР КЗ в первичной цепи наступит сразу.

33

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

hitakiry писал(а):
2023-10-25 16:52:42

почему вы решили, что J = Im*sin(wt)

потому что вы в посте #14 решили также.

hitakiry писал(а):
2023-10-25 16:52:42

а можно соблюсти условие при которых УР в первичной цепи наступит сразу. Ждать n-ое время такое себе занятие (быстродействующие защиты ждать не хотят). Поэтому надо рассмотреть второй случай, когда УР КЗ в первичной цепи наступит сразу.

Так хорошо. В первичной цепи сразу УР это значит что до нуля был ноль, после Im*sin(wt). Одновременно с этим во вторичной цепи не УР, так как там возникает апериодика. В первичной нет апериодки а во вторичной есть (не я придумал, решение такое). Значит ТТ не в УР, так как во вторичной ветви еще не затухла апериодика. Чтобы УР был сразу и во вторичной ветви нужно выбрать верные начальные условия (в контексте насыщения верно выбрать psi_нач).

34

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

zigzag писал(а):
2023-10-25 17:33:38

В первичной цепи сразу УР это значит что до нуля был ноль

zigzag писал(а):
2023-10-25 17:33:38

потому что вы в посте #14 решили также.

Хотел написать что вопрос был риторический. Но нет, я имел ввиду почему вы принимаете J = Im * sin(wt), а не скажем J = Im * sin(wt + fi), т.е. почему fi = 0? Если мы хотим, чтобы в первичном токе не было апериодики помимо Iнг ещё и fi должен быть равен 0 (т.е. нужно не только, чтобы ток до нуля был ноль, но и чтобы в нуле он тоже был нулевым). Вы ведь это тоже понимаете?

zigzag писал(а):
2023-10-25 17:33:38

В первичной нет апериодки а во вторичной есть (не я придумал, решение такое). Значит ТТ не в УР, так как во вторичной ветви еще не затухла апериодика. Чтобы УР был сразу и во вторичной ветви нужно выбрать верные начальные условия (в контексте насыщения верно выбрать psi_нач).


т.е. вы предлагаете принять psi_нач = - psi_m (а ведь для насыщения psi_m должно быть не меньше psi_s (например, psi_m = psi_s), т.е. вы предлагаете взять Кr =psi_нач/psi_s  = -1), в то время как ГОСТ говорит, что максимальный Кr может быть 0.86. Да абстрагируясь от физики так принимать можно, но о чём это говорит - это говорит о том, что до появления КЗ ТТ был насыщен до предела, т.е. Кr = -1. Ладно предположим, что авторы плевать хотели на ГОСТ и принимали Kr = -1 (и действительно когда строились универсальные характеристики ГОСТа ещё в помине не было). Но вот незадача бывает, что psi_m > psi_s, что тогда, как psi_нач мы можем принять больше psi_s?

35 (2023-10-26 09:50:30 отредактировано retriever)

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

jamodel.zip
Джайлз-Атертон (матлаб)

36

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

hitakiry писал(а):
2023-10-25 22:42:10

Вы ведь это тоже понимаете?

имеется какое то понимание

hitakiry писал(а):
2023-10-25 22:42:10

т.е. вы предлагаете принять psi_нач = - psi_m

я предлагаю выбирать такие начальные условия чтобы первичный ток, вторичный ток, поток сразу были в УР то есть не содержали экспонент и констант. Это приводит к тому что период любой величины дает всю информацию о величине. В частности все периоды вторичного тока искажены одинаково и нет разницы какой период рассматривать.
А что такое psi_s и psi_m для ПХН? Там есть всего один параметр: поток на котором характеристика из вертикальной становится горизонтальной.

37

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

zigzag писал(а):
2023-10-25 14:40:05

Поток Ф=Lm*i0(t) + Ф0. Это соответствует уже несимметричной относительно начала координат ХН. Выглядит не очень, ну так линейный ТТ без гистерезиса тоже выглядит не очень. За простоту надо платить. Зато такой подход не требует костылей и подгонки. Как вышло из формул так и записали.

Это приведет к смещению осциллограммы тока в одну сторону и т.н. ложному дифтоку. Как раз это еще больший костыль.
На самом деле проблема не в этом костыле как таковом, а в цифрах Кr=0.1 и 0.86.
0.86 кажется большой цифрой, но для класса точности P, где характеристика почти вертикально идет, этот ложный ток почти ноль.
А вот 0.1 для класса точности PR может оказаться завышенной величиной, потому что там все зависит от ширины зазора и числа витков. И в итоге этот ложный ток весьма такой заметный... но на самом деле там Kr определяется наклоном характеристики намагничивания, и при каком-то наклоне обычная сталь не может дать большой Kr в принципе, даже близкий к 0.1 Будет, как указывают производители ТТ - что-то типа Kr=0.02. Т.е. Kr=0.1 это может быть слишком много.

38

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

zigzag писал(а):
2023-10-26 09:17:09

А что такое psi_s и psi_m для ПХН?

psi_s - это потокосцепление насыщения (на ПХН - это горизонтальный участок)
psi_m - это амплитуда потокосцепления, как говорят, которая бы имела место при отсутствии апериодической составляющей, обычно принимают psi_m = sqrt(2)*I'кз*Z2/w
т.е. psi_m зависит от тока I'кз и может быть больше psi_s

Добавлено: 2023-10-26 13:19:13

hitakiry писал(а):
2023-10-26 10:29:22

psi_m - это амплитуда потокосцепления, как говорят, которая бы имела место при отсутствии апериодической составляющей, обычно принимают psi_m = sqrt(2)*I'кз*Z2/w
т.е. psi_m зависит от тока I'кз и может быть больше psi_s

Кстати давно ещё хотел обратить внимание, что в ГОСТе в разделе "термины и определения" не совсем корректно дано определение коэффициента переходного режима Кпр: Функция, характеризующая изменение во времени отношения мгновенного значения потокосцепления при наличии апериодической составляющей в первичном токе к амплитудному значению потокосцепления, которое имело бы место при токе номинальной предельной кратности, не содержащем апериодической составляющей.

В приложении Г п.Г.2 дано более правильное определение коэффициента Кпр - функция, характеризующая изменение во времени отношения мгновенного значения потокосцепления при наличии в первичном токе ТТ апериодической составляющей к амплитудному значению потокосцепления , которое имело бы место при токе КЗ, не содержащем апериодической составляющей.

39

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

hitakiry писал(а):
2023-10-26 11:19:13

psi_s - это потокосцепление насыщения (на ПХН - это горизонтальный участок)
psi_m - это амплитуда потокосцепления, как говорят, которая бы имела место при отсутствии апериодической составляющей, обычно принимают psi_m = sqrt(2)*I'кз*Z2/w
т.е. psi_m зависит от тока I'кз и может быть больше psi_s

Спасибо. Ну psi_m как расчетная величина может быть больше psi_s, но это не влияет на тот факт что в сердечнике ТТ больше, чем psi_s не может быть никогда. Так что я предлагаю выбирать такое значение psi_нач чтобы обнулить константу в потоке. И это число будет от минус psi_s до плюс psi_s. Всегда можно будет найти такое значение что константы не будет.

retriever писал(а):
2023-10-25 13:35:41

1 вариант - сместить после расчета F на величину Fstart. Однако если это сделать, то в УР синусоида будет смещенной.

retriever писал(а):
2023-10-26 09:50:18

Это приведет к смещению осциллограммы тока в одну сторону и т.н. ложному дифтоку.

Почему это приведет к ложному дифтоку если я не предлагаю смещать F (или i0). Ток в нулевой момент равен нулю, поток какой-то остаточный.

40

Re: Обобщённый параметр ТТ (С vs A)

zigzag писал(а):
2023-10-26 11:44:45

но это не влияет на тот факт что в сердечнике ТТ больше, чем psi_s не может быть никогда. Так что я предлагаю выбирать такое значение psi_нач чтобы обнулить константу в потоке. И это число будет от минус psi_s до плюс psi_s. Всегда можно будет найти такое значение что константы не будет.

удачи