1

Тема: Перегруз ЗВУ с отключением при заряде герметичных АКБ

Добрый день.
Прошу помощи коллег советом
Ситуация. На ПС 110 кВ  произведена замена зарядно-выпрямительных устройств (ЗВУ) и аккумуляторных батарей (АБ). Установлены ВАЗП 220-40 (40А) производства СПК «УРАЛЭЛЕКТРО» - 2 шт. и АБ – UFTG 175-12 «URAL CELL» - 2 комплекта по 17 элементов (необслуживаемые с подзарядным напряжением 231В). После произведенного контрольного разряда, где батареи подтвердили свою заявленную емкость, они (АБ) были поставлены на заряд от ЗВУ. При установке в меню ЗВУ  тока подзаряда (35А), после включения ЗВУ стали наблюдаться броски тока (нецикличные)  и через пару минут ЗВУ ушел в перегруз с выдачей ошибки на дисплее и отключением.
Экспериментально установлено что устойчивая работа ЗВУ на заряд АБ возможна только с током не более 10А, что нас конечно не устраивает (номинал-40А). Эксперименты с заменой модулей управления, дисплеем, тиристорами ни к чему не привели. Результат прежний – не более 10А. Подключили вместо АБ нагрузку ТЭНы 4 кВт – при 18А стабильная работа ЗВУ. После этого возникают сомнения в качестве элементов АБ.  Прошу подсказать, сталкивался  ли кто то с  подобным. Т.е получается что при увеличении зарядного тока выше 10А сопротивление элементов АБ начинает резко падать (пробой?). Проверка мегаомметром цепи от ЗВУ и до элементов АБ показала удовлетворительный результат. Т.к была произведена замена модулей управления, дисплея, тиристоров, то неисправность АБ – единственный логический вывод. Производитель объясняет это слишком большой разницей в мощности ВАЗП (40А) и емкостью АБ (175Ач), что тиристоры не успевают отреагировать на увеличение тока. Неубедительно.
Очень надеюсь на ответ.
Возможно кто то подскажет как можно еще проверить качество АБ, кроме контрольного разряда.

2

Re: Перегруз ЗВУ с отключением при заряде герметичных АКБ

Какая емкость батареи? Вроде как есть общепринятая рекомендация заряжать током, равным 10% от емкости, т.о. что батарею емкостью 100 Ач надо заряжать током 10 А.

3

Re: Перегруз ЗВУ с отключением при заряде герметичных АКБ

Dr.Radio писал(а):
2023-10-09 08:02:19

Какая емкость батареи? Вроде как есть общепринятая рекомендация заряжать током, равным 10% от емкости, т.о. что батарею емкостью 100 Ач надо заряжать током 10 А.

Надо смотреть по документации производителя. Предельный ток заряда может варьироваться от 0,1 до 0,3 от ёмкости.

Только спалив 3 мультиметра начинаешь понимать, что читать схемы все же нужно.

4

Re: Перегруз ЗВУ с отключением при заряде герметичных АКБ

Емкость - 175 Ач. Согласно DIN 41773 зарядный ток в первой фазе заряда должен составлять от С/10 до С/5, т.е. от 17,5А до 35А. Но это компромисс между скоростью заряда и необходимостью не перегревать элементы. В конце концов, я как эксплуатирующий АБ сам решаю чем мне жертвовать. В любом случае, считаю что ЗВУ должен выдать свой номинал (40А) уверенной работы. Но ЗВУ даже 17,5А не выдает устойчивой работы (или АБ не принимает).
В противном случае, зачем мы покупаем ЗВУ 40А, хватило бы Iн=25А на нагрузку из цепей управления и цепей сигнализации.

5

Re: Перегруз ЗВУ с отключением при заряде герметичных АКБ

vakott писал(а):
2023-10-09 17:06:21

Но ЗВУ даже 17,5А не выдает устойчивой работы

не пробовали параллельно АБ включить нагрузку и как поведет себя ЗВУ?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Перегруз ЗВУ с отключением при заряде герметичных АКБ

Еще не пробовал. Но эксперименты будем продолжать. На очереди "диагональное" подключение: ЗВУ-2 (подозрительного) и АБ-1(заранее исправной, где такого эффекта в связке с ЗВУ-1 не наблюдается).  Т.е. если неисправность повториться - вина ЗВУ-2, если будет стабильный ток заряда - вина АБ. И тогда возникает следующий вопрос, как грамотно отбраковать АБ, т.к. емкость соответствует, напряжение на элементах в пределах нормы.