1

Тема: Испытание люльки АГП

Здравствуйте.
Необходимо испытать сопротивление изоляции люльки АГП на изоляторах (до 1000 В). Раньше действовали нормы испытаний ПБ 10-611-03, в п.2.2.1.2 которых указана норма 0,5 МОм. Сегодня они заменены Приказом ФНиП ПБ 461, в котором данной нормы нет.
Привязать к АГП нормы ПУЭ, РД, СТО не получается.
Вопрос: на какой документ ссылаться при выдаче Протокола испытания?

2

Re: Испытание люльки АГП

На требования изложенные в паспорте изделия, т.е. на соответствие требованиям завода-изготовителя, или на нормы испытания  (пусть те же ПБ) которые действовали на время изготовления изделия.

3

Re: Испытание люльки АГП

RIN писал(а):
2023-11-15 13:47:07

На требования изложенные в паспорте изделия, т.е. на соответствие требованиям завода-изготовителя, или на нормы испытания  (пусть те же ПБ) которые действовали на время изготовления изделия.


В паспорте нет необходимых указаний. "ПБ на время изготовления" не думаю, что можно указывать, ведь на момент измерений они давно отменены.
За ответ спасибо. Ищем ещё...
В Инструкции по применению и испытанию средств защиты тоже не можем найти пункт для АГП до 1000В.
Добавлю: сделали замер сопротивления изоляции мегаомметром - 42 кОм. Мегаомметр даже выше 20В не захотел поднимать напряжение. Ясно, что "браковать", но на основании чего?

4

Re: Испытание люльки АГП

В ПТЭЭП есть например нормы для кранов и лифтов, можно по ним. Можно как РУ, щиты и токопроводы, т.к. по сути у вас опорники я так понимаю изолируют? Наверное все зависит от доброй воли и здравого смысла руководства.

5 (2023-11-15 17:22:35 отредактировано vitvitbr)

Re: Испытание люльки АГП

andy_210568 писал(а):
2023-11-15 16:52:38

В ПТЭЭП есть например нормы для кранов и лифтов, можно по ним. Можно как РУ, щиты и токопроводы, т.к. по сути у вас опорники я так понимаю изолируют? Наверное все зависит от доброй воли и здравого смысла руководства.

В ПТЭЭП уже нет норм испытаний. По сути то да, но надо грамотно указать. Заказчику не пойдёт "по сути".   Изоляторы полимерные, типа брусков, 2 шт.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Испытание люльки АГП

Если в современных изданиях нет нужной статьи, смело ссылайтесь на предыдущее издание. пусть кто опровергнет.

7

Re: Испытание люльки АГП

vitvitbr писал(а):
2023-11-15 17:21:17

В ПТЭЭП уже нет норм испытаний

Таблица 37 (приложение)
http://pue7.ru/pte/table.php?n=p3.1.37

Нет?

8

Re: Испытание люльки АГП

Нет?

Я считаю, что - Нет. Так как эти ПТЭЭП уже не действуют, то и ссылаться на них не корректно будет.

9

Re: Испытание люльки АГП

vitvitbr писал(а):
2023-11-16 08:34:44

Нет?

Я считаю, что - Нет. Так как эти ПТЭЭП уже не действуют, то и ссылаться на них не корректно будет.


Вы для чего испытать хотите, чтобы люди не получили травму или чтобы угодить кому-то или просто развлекаетесь?
Если хотите дело с пользой сделать, то возьмите все правила которые требуют испытаний и сделайте анализ на предмет самых жестких требований. В соответствии с ними проведите испытания. И их укажите в протоколе с пометкой, что старые ПТЭ уже не действуют, поэтому вы взяли самые жесткие нормы такие-то и провели на основании их испытания.

10

Re: Испытание люльки АГП

Lekarь писал(а):
2023-11-16 08:57:19


Вы для чего испытать хотите, чтобы люди не получили травму или чтобы угодить кому-то или просто развлекаетесь?
Если хотите дело с пользой сделать, то возьмите все правила которые требуют испытаний и сделайте анализ на предмет самых жестких требований. В соответствии с ними проведите испытания. И их укажите в протоколе с пометкой, что старые ПТЭ уже не действуют, поэтому вы взяли самые жесткие нормы такие-то и провели на основании их испытания.


Я же написал выше, что измерение уже провели, сделали устное заключение о непригодности. А сейчас ищем официальный корректный действующий пункт норм, на соответствие которому нужно проводить измерение.
Мы понимаем, что 42 кОм для изолятора даже до 1000В - это очень мало, и при падении провода под напряжением даже 50 В этот изолятор не выдержит и произойдёт пробой. Об этом сразу же было сообщено заказчику устно. Теперь оформляем протокол.
"Угодить" у нас в лаборатории неприемлемо, особенно когда дело касается безопасности работников.
"Развлекаться" так - тоже сомнительное удовольствие.
Проблема в наших нормах - одни, которые по нашему мнению имели больше информации, отменили, другие приняли , в которых нормы испытаний отсутствуют. Брать "ВСЕ" правила тоже неправильно. Нужно для каждого аппарата, изделия применять пункты правил именно для них. На данный момент склоняюсь к тому, чтобы указать нормы уже не действующих на данный момент ПБ 10-611-03, в п.2.2.1.2. Всё таки они наиболее корректные и полные были.

11

Re: Испытание люльки АГП

vitvitbr писал(а):
2023-11-16 09:15:42

Я же написал выше, что измерение уже провели, сделали устное заключение о непригодности. А сейчас ищем официальный корректный действующий пункт норм, на соответствие которому нужно проводить измерение.
Мы понимаем, что 42 кОм для изолятора даже до 1000В - это очень мало, и при падении провода под напряжением даже 50 В этот изолятор не выдержит и произойдёт пробой. Об этом сразу же было сообщено заказчику устно. Теперь оформляем протокол.

Так и пишите, ссылаясь на нормы документа, который утратил силу, с указанием числового значения этих норм.  В протоколе, что утратил силу не надо указывать. А если спросят, то сказать. что новые документы пока не содержат разделов, в которых указано сопротивление изоляции и не содержат данных. которые указывают, что не требуется проведение испытаний. кому надо те поймут.