deleted
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Влияние регулирования напряжения на ток небаланса ДЗТ в 3х обм Т
![]() |
![]() |
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
deleted
Hitakiry, я не расчетчик, "староват" уже для изучения РУ, поэтому посмотрите слайд №6, насколько там формула корректна?
Добавлено: 2024-01-03 20:59:15
Hitakiry, я не расчетчик, "староват" уже для изучения РУ, поэтому посмотрите слайд №6, насколько там формула корректна?
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
Conspirator спасибо я уже разобрался. Формулы правильные. Просто надо было учитывать направление токов. Собственно поэтому вопрос удалил