1

Тема: маслены выключатель с приводом пп-67

нужно заменить провода к ТТ в баках, что если нет других проводов кроме, обычного ПВ-3, что с ним будет в масле  в процесс эксплуатации. Он же не масло стойкий

2 (2024-05-07 13:34:43 отредактировано doro)

Re: маслены выключатель с приводом пп-67

Провод, идущий в бак трансформатора (или трансформаторного выключателя ВН) какой-то в резиновой  изоляции (может, и резина маслостойкая) плюс тканевая обмотка. Лет через сорк после начала эксплуатации выявили критическое снижение изоляции. Влаги натянул. Заменили на ПВ-3.  Двадцать (а то и тридцать) лет стоит без проблем.

Добавлено: 07-05-2024 17:12:02

Кстати, а при чем здесь тип привода?

3

Re: маслены выключатель с приводом пп-67

ccmail писал(а):
2024-05-07 00:07:39

Он же не масло стойкий

ПВХ же как раз маслостойкий, его только такие растворители, как дихлорэтан, разъедают.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: маслены выключатель с приводом пп-67

doro писал(а):
2024-05-07 17:12:02

Влаги натянул.

такая же беда...

Dr.Radio писал(а):
2024-05-07 17:31:35

ПВХ же как раз маслостойкий

спасибо