1

Тема: Автоматическое ускорение 4ст ТНЗП эпз-1636

Здравствуйте, у нас на подстанции отключилась линия по защите 1 комплекса выпал блинкер 4ст ЗЗ, проблема в том что 4ст ЗЗ отключается с автоматическим ускорением с выдержкой 0.5секунд. Как вывести автоматическое ускорение? Кто сможет подсказать?

2

Re: Автоматическое ускорение 4ст ТНЗП эпз-1636

Без схемы, конечно, гадать такое себе.

3

Re: Автоматическое ускорение 4ст ТНЗП эпз-1636

zhakulayev95 писал(а):
2024-05-21 14:51:49

проблема в том что 4ст ЗЗ отключается с автоматическим ускорением с выдержкой 0.5секунд.

АУ работает при ручном или автоматическом включении(ТАПВ) выключателя.
А у вас как?

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

4

Re: Автоматическое ускорение 4ст ТНЗП эпз-1636

Кстати, в карте накладок не смотрели? Всяко же ускорение должно выводиться накладкой (в идеале). Но схема, всё же, не помешает.

5

Re: Автоматическое ускорение 4ст ТНЗП эпз-1636

zhakulayev95 писал(а):
2024-05-21 14:51:49

Здравствуйте, у нас на подстанции отключилась линия по защите 1 комплекса выпал блинкер 4ст ЗЗ, проблема в том что 4ст ЗЗ отключается с автоматическим ускорением с выдержкой 0.5секунд. Как вывести автоматическое ускорение? Кто сможет подсказать?

а почему отключается то? т.е. 3I0 достаточный для работы 4ст ЗЗ?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Автоматическое ускорение 4ст ТНЗП эпз-1636

r3laydefend0r писал(а):
2024-05-21 22:52:38

Всяко же ускорение должно выводиться накладкой (в идеале).

Автоматическое при включении (если это оно) накладкой вроде не выводилось на ЭПЗ. А так схемы нужны (может их просто нет у ТС  ICQ/ab:) )

7

Re: Автоматическое ускорение 4ст ТНЗП эпз-1636

andy_210568 писал(а):
2024-05-22 10:02:37

схемы нужны

Угу. У нас, например, накладками выводится (сам делал), в заводской схеме не знаю. Схема очень важна, мало ли, что там с завода (или типовые решения какие-то), может, всё переделано на
10 раз.

8

Re: Автоматическое ускорение 4ст ТНЗП эпз-1636

zhakulayev95 писал(а):
2024-05-21 14:51:49

Как вывести автоматическое ускорение? Кто сможет подсказать?

Да в нашей энергосистеме как автоматическое, так и оперативное ускорение ТНЗНП не используется. Нарываемся на дикую неселективность. Очень припечет пойдем на допущенное неправильное действие.

9 (2024-05-22 17:29:36 отредактировано r3laydefend0r)

Re: Автоматическое ускорение 4ст ТНЗП эпз-1636

doro писал(а):
2024-05-22 16:30:51

в нашей энергосистеме как автоматическое, так и оперативное ускорение ТНЗНП не используется

У нас (на жд и в сетях, на сколько мне известно)  до позапрошлого года тоже не было, только ЗОС только хардкор. А потом РДУ напихало полную будку ускорений всяких разных. Сделай сам называется.