Тема: Приказ Министерства энергетики РФ от 13 февраля 2019 г. № 101
Коллеги, приветствую! Есть приказ Министерства энергетики РФ от 13 февраля 2019 г. № 101 "Об утверждении требований к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики"
Есть пункты:
26 При совмещении в одном устройстве функций РЗ и ПА (нескольких функций ПА) должны быть предусмотрены технические решения, предотвращающие возможность одновременного
отказа функций РЗ и ПА (нескольких функций ПА) при неисправности такого устройства (отказ пообщей причине), а именно:(в ред. Приказа Минэнерго России от 10.07.2020 N 546)
аппаратное резервирование устройств РЗА;
выполнение комплекса технических мероприятий по обеспечению принципов ближнего резервирования, в том числе разделение питания основных и резервных устройств по
оперативному току, выполнение измерительных цепей тока и цепей напряжения от разных источников, несовмещение выходных цепей основных и резервных устройств РЗА.
27 При совмещении в одном устройстве функций фиксации отключения и фиксации состояния выключателя, АЧР, АОСН и РЗ выполнение технических решений, указанных в пункте 26
настоящих требований, не требуется. (п. 27 в ред. Приказа Минэнерго России от 10.07.2020 N 546)
Не понятен пункт 27. какие то противоречия. кто может прокомментировать эти требования?