Re: Анализ событий и осциллограмм

Conspirator писал(а):
2024-08-08 18:27:09

Что означают цифры 100, 200, 400? Тактовая частота процессора?

Серия терминала

Long Live Rock'n'Roll

22

Re: Анализ событий и осциллограмм

Попробую задать вопрос по-другому: как "привязать" БЭ к типу шкафа (ШЭ)? (найти необходимое ТО) Или это невозможно?

Post's attachments

Привязка БЭ к ШЭ.doc 8.76 Мб, 5 скачиваний с 2024-08-09 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

23 (2024-08-09 12:54:05 отредактировано leon_lts)

Re: Анализ событий и осциллограмм

scherenkov писал(а):
2024-08-08 19:19:34

Реклоузер записал осциллограмму после включения короткозамыкателя и возникновения однофазного КЗ в сети 110кВ. Момента повреждения трансформатора не видно и ничего об этом сказать нельзя. Наличие токов нулевой последовательности в сети 35кВ можно объяснить срабатывание ОПН в нейтралях 110 и 35 кВ после сброса короткозамыкателя.

Не совсем понятен момент. От действия ДЗТ, срабатывает действие на вкл. КЗ и откл. реклоузера, но откуда появляются токи в ВЛ 35 кВ (реклоузер) ведь по стороне 35 кВ нет источника, или это получается возможно при наличии ОЗЗ в сети 35 кВ ? Или это токи в обмотках ВН, текущие в нейтраль силового трансформатора, которые трансформируются в обмотки СН ? В нейтрали СН нет ОПН, возможно это сработка ОПН на стороне 35 кВ после кабеля ?

Post's attachments

Схема Луг.jpg 264.36 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

24

Re: Анализ событий и осциллограмм

leon_lts писал(а):
2024-08-09 12:49:17

В нейтрали СН нет ОПН, возможно это сработка ОПН на стороне 35 кВ после кабеля ?

Посмотрел еще раз осциллограммы. Что-то непонятное. Чтобы хоть как-то разобраться, нужно понять, как записываются напряжения в реклоузере? Да токи тоже.

Добавлено: 2024-08-13 15:34:09

leon_lts писал(а):
2024-08-09 12:49:17

Не совсем понятен момент.

Еще раз посмотрел осциллограммы. Одна с питающей ПС, другая с реклоузера ст.35кВ трансформатора. Они не соответствуют друг другу. Сравните хотя бы время КЗ (после сброса короткозамыкателя) на питающей ПС и на Ст. 35 кВ. да и поврежденные фазы не соответствуют друг другу. Вы это так пошутили или сами не заметили?