ПАУтина писал(а): ↑2024-10-22 00:51:55
Ну пусть и так, но причём здесь УРОВ и тем более канал связи для него?! Понимаю ещё ВЛ-РУ 500 кВ там действительно необходимо - сохранение СУ/ДУ ЭС! а это 110 кВ, нет особого смысла уменьшать время действия КЗ до минимально возможного, а то вот так сразу ставим УРОВ и всё тут! А какая схема РУ!
Схема простая и наглядная!
И с вами наверное любой технический грамотный и здравомыслящий человек согласится. Но к сожалению, те времена, когда русские математики учили китайцев в американских университетах уже прошли. И в руководстве таких контор, из которой вышла приведенная статья сидят троечники и двоечники, отличительной особенностью которых является - списать, подсмотреть, подслушать и выдать за своё, порой не очень хорошее решение, взять билеты и улелеть в Китай якобы для обмена опытом. А результатом их работы являются схемы, когда и выключатель ставят и короткозамыкатель остается, похоже именно вместо УРОВа.
Руководители предприятий, выпускающих выключатели, с которыми приходится общаться, не имеют статистики по отказам своих современных элегазовых выключателей на напряжении 110 кВ. Что выключатели ломаются и те или иные дефекты выявляются в процессе эксплуатации, они не отрицают и работу по улучшению качества ведут. Но чтобы во время повреждения оборудования. вдруг не отключился выключатель таких случаев. с кем приходилось общаться - не называют.
scorp писал(а): ↑2024-10-21 18:04:04
знаю объекты,где в ходе реконструкции по замене ОД на В оставляли КЗ,действующий с последней выдержкой времени
Прекрасно понимаю того, кто принял такое решение. Сами тоже один из объектов реконструируем - меняем отделители и короткозамыкатели. И тут прилетело вторую ДЗТ поставить, потому что так ребята читают приказ минэнерго. Мы сами приняли решение, проект делаем как положено, но при его реализации между тремя выключателями не будет разъединителей, но зато будет по две ДЗТ на трансформаторах. Под разъединители места оставим до лучших времен.